forumda bunun hesabı ile ilgili paylaşım var.
fehmikaplan arkadasın bahsettigi dogrudur. monofaze kullanılan cihazlarda kullanlıcak akım formulu hem sigorta secimi için hemde kablo kesiti uygunlugu tespiti için dogrudur. herseyi toparlayalım dersek.
3 fazlarda 0.0124x(( l x P )/s) P=1.73x380xakım x cosf
1 fazlarda 0.074 x ((I xP)/s) P=220x akım x cosf
saygılarımla
________________________
ilk once bir onceki mesajda cosf unutulmustur.
P=1,73x 380x akım x 0,8
P=220x akım x0,8
benim size sorum size bilgimi tazelemek istiyorum kablo kesiti için:
prizler ve aydınlatma için %2
motorlar için %3
trafolar için %5
notr kablosu için %1,5
DETAYLARI internetten de bulabilirsin. Formulü bulduktan sonra yapman gereken en uzun prizi projeden bulmak. bu formulü en uzun prizde uygulamak. o 1.5 altında çıkıyorsa sistemin kurtarıyordur.
ok?