Ark boynuzları trafoyu nasıl korur anlatırmısınız...


tekniker arkadaşa plug-in (geçmeli) tip OG buşinginde ark boynuzu niye yok diye sor bizide bilgilendir olurmu
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
güç trafomuzda ki giriş uçlarında bulunan ark boynuzları neden çıkış uçundakinden kalındır_? cevaplarsanız sewinirim... şimdiden teşekkürler
 
Trafonun yüksek gerilimle yüklenmesinin girişte olma ihtimali çok yüksek olduğu için ark boynuzları daha güçlü olarak giriştedir.Bidiğimiz kadarıyla.
 
havadeki nem oranına göre bölge bölge degişir ark boynuzları arasındaki mesafe hiç birşey bilmiyorsanız standardı 16 cm dir
 
standart bır trafoda (34.5/0.4) boynuzların arası ortalama 15-20 cm arası oluyor. Havanın delınme dayanımı ise 27 kV/cm dir.. gerci bu rakam iki ideal küre elektrot arasındakı labaratuvar ortamı degerıdır ama yınede 15 cm ıcın dusundugumuzde 405 kV gibi cok yuksek bır atlama gerılımı olusuyor. Bu degere gelmeden cok once trafo zarar gorecektır zaten..
Olayı bırde bu sekılde yorumlar mısınız..
 
arkadaşlar ark boynuzu ayarlama hesabı şu şekildedir voltaj çarpı 0.75 dir.
örnekirimeri 33kv olan bir trafonun ark boynuzu 33000çarpı0.75=24750=25cm dir
bu hesap sisli bölgelerde değişir normal şartlarda bu şekilde ayarlanır.
 


sn mckolbasi 405 kV gibi bir değer anlık değerdir yani mesela yıldırım darbede ( mikrosaniye) bahsettiğiniz açıklıkta o gerilimle delinme olurken. daha uzun süreli bir darbede mesela 0,5 sn veya 1 sn gibi bir süredeki veya daha fazla süreli darbelerde mesela açma kapama durumlarında, ani gerilim yükselmelerinde hava iyonize olmaya başlar ve bu biraz zaman alır. 15 cm gibi bir açıklıkta kısmi deşarjlar o kadar çok artar ki daha sonra delinme gerçekleşir
 

2cm çok az bir mesafe değilmi ? herhalde arkadaşım sehven yazmış olduğunu sanıyorum.deniz seviyesinde 26.4 cm. olmalı ve o yerin rakım farkı eklenmelidir yani her 1000 metrede 1,5cm daha eklenmelidir .ayrıca ark boynuzu sadece trafolarda değil izaletörlerdede kullanılır saygılarımla
 
Son düzenleme:
ark boynuzu aralığı için 0,73 gibi bir çarpan var.36 kv için 22 cm gibi bir aralık var.pekte üzerinde durulan bir konu değil bence.rakım,iklim şartları vs. göz önüne alınarak yapılması gereken bir ayarlama.trafo yapılırken kullanılacağı yer bellimi ki labaratuvar ortamında gerekli şartlar sağlanıp ayarlansın.yüksek güçteki güç trafolarında yapılıyor olabilir.dip not olarak yazayım elektrik bu ne yapacağı belli olmaz.yeri gelir yarım metreye atlar yeri gelir 36 kv 1 cm den akmaz.sırrı tabiatta gizli herhalde.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…