Amonyak Soğutma Sistemlerinde Auto Hava Tahliye Cihazı

hamitkalem

Üye
Katılım
6 Mar 2017
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
35
Konum
Kahramanmaraş
Amonyaklı soğutma sistemlerinde çalışıyorum bizim yüksek basınc çok yüksek 15 barı görüyoruz haftalık hava alıyoruz fakat yetersiz kalıyor. non electrıcal auto purger cihazını kullanıyoruz bunun hava tahliyesi arttırma şansımız varmı ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Amonyaklı soğutma sistemlerinde çalışıyorum bizim yüksek basınc çok yüksek 15 barı görüyoruz haftalık hava alıyoruz fakat yetersiz kalıyor. non electrıcal auto purger cihazını kullanıyoruz bunun hava tahliyesi arttırma şansımız varmı ?
Sistemi komple durdurup kondanser girişinden k8 vanayı bir tur açıp boşaltmaya suya bırakarak daha verimli hava alabilirsin sürekli hava yapıyorsa sistemde kaçak var demektir teşekkürler
 