31,5 ENH DA VHD lerin boyu ne kadar uygun olursa olsun kuşların çarpılmasına ve og ayırıcılarımızdaki sigortaların atmasına engel olamıyoruz...bazı direklerdeki vhd lerin saplamalarına ilave demir kaynatarak yükselttik... zaviye alan direklerde fi/8 kullanarak geçtim... ancak bazılarındada rahat şekil vermek için durdurucu kafes direklerde orta fazlarda her iki tarafa zincir izalatörlü ve tepede VHD izalatörle cemper bağlantısı mevcut... bu camperleri 50 lik alpek iletken damarı ile geçtim ve biraz direkten uzaklaştırarak (kavis vermek sureti ile) bağlantı yaptım... alpek iletkenin izolesinin og. de bir fayda etmeyeceğini biliyorum... Akım taşıma yönünden de bir zarar olmaz ... çünkü hattın devamında 400 kva yük var. Acaba gerilimsel bir sorun olurmu... Hattım şu an enerjili...
camper bağlantıları, iletkenin ısınmasını etkileyen en önemli faktör. hatta, hatta kısadevre olduğu anda bile öncelikle camperlerin kesmiş olduğunu görebilirsiniz.bu nedenle camperleri çift klemensle yapmalısınız.alpex iletken ısınma yapmayacağından izolesinin soyulmasına gerek yoktur.
Yerinde bir uygulama yapmışınız. Bunu 1x50mm2 NYY (çift izoleli) kablo ile al-cu klemensle de yapabilirsiniz. Aynı sorunu fi8 iletkene spiral hortum geçirerek çözen arkadaşlar da vardı...
iyide hocam kuş bu izalatörle direk arasında kalır yine açtırır,
inanmazsınız bir defasında eski ağaç direkten bir og şebekesine arızaya gitmiştik sincap tırmanmış kömür olmuş direkte
iyide hocam kuş bu izalatörle direk arasında kalır yine açtırır,
inanmazsınız bir defasında eski ağaç direkten bir og şebekesine arızaya gitmiştik sincap tırmanmış kömür olmuş direkte