acil kapalı kontaklı resetleme

yusufan

Üye
Katılım
17 Mar 2009
Mesajlar
140
Puanları
1
elimdeki devreyi çizdim yalnız stop butonuna bastığımda bir motor durmuyor. setlenen bir motor kapalı kontaklı bir stop butonu ile bunu nasıl resetlerim acill
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Program üstünde stop butonunu açık kontak olarak çizip,bu şekilde deneyin.
 
3 motor var birisi set resetli diğerleri mühürlü o zaman onlar olmuyo
 
Tam olarak sorunu nu anlayamadın devrenin ladder deki bir resmini yüklermisin veya proje olarak gönderirsen düzeltip geri gönderebilirim.
 
q0.0
q0.1
q0.2
nin ı0.0 ile kapnmasını sağlamak istiyorum ama olmuyor...

 
starttan elini çektiğinde çalışması lazım onunh için setlenmesi şart
 
Programda i0.0 'ın açığını kullan(fiziksel kontak kapalı olduğundan Proramındaki kontak kapanacaktır.) i0.0 'ın programda kapalısıyla da q0.1 i resetle

LD I0.0
A I0.1
= Q0.0
S Q0.1, 1

LD I0.0
A I0.2
A Q0.1
= Q0.2

LDN I0.0
R Q0.1, 1
 
birinci satırda mühürleme ile yapılıyor ile kalıcılık sağlanıyor ikinci ve üçüncü netwörklerde ise set-reset yapılıyor hepsi işini görecektir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…