ABB ACS SERİSİ 22KW SÜRÜCÜ F6 HATASI VERİYOR

Raichu

Üye
Katılım
1 Ağu 2009
Mesajlar
449
Puanları
16
Yaş
35
Slm arkadaşlar abb acs serisi 22 kw sürücü normal çalışırken f6 hatası verip duruyor dc bara geriliminin düşük olduğunu söylüyor giriş voltajını dc bara gerilimini ölçtüm ama bi sorun göremedim motor akım sınırınıda geçmiyor hatta geçmiş hatalardaki çalışma durumunu gösteren parametre de bile giriş değerlerinde bi anormallik yok bu tecrübeyi yaşamış arkadaşlar yardımcı olursa memnun olurum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
benim başıma farklı bir markada aynı problem gelmişti.Sürücü boşta çalışırken normal 4 kw. lık motorla normal ,22 kw. motorla dc bara hatası veriyordu.Ölçmeler sonucu yük arttıkça dc baranın voltajının düştüğünü gördüm.Sürücü arızalıydı.
 
Sana garanti veririm ki mikroişlemci hatası..sürücünü değiştir.sorun kalmaz.servise göndermeni önermem çünkü çok kez yolladım verim alamadım.en iyisi yeni almak.zira servis ücreti yüksek
 