Degerli ustalar kompanzasyon panosu hakkında kabataslak bilgiye ve isleyise sahibim sizlere sormak istedigim bulundugum isletmede kurulu olan kompanzsayon panosundaki entes rg3-12c reaktif guc kontrol rolesi asiri kompanzasyon hatasi veriyor işletmede 100 civari blastli floresan 5 tane kadarda monofaze motor ve sanayi tipi mutfak eşyaları mevcut bu hatayı vermesini sizler neye bagliyorsunuz kontaktor ve kondansator olcumlerini yaptım hepsi saglam durumda.Simdiden teşekkür ederim degerli ustalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayaç değerleriniz nasıl kapasitifden cezaya giriyormusunuz onu kontrol edin
İşletmenizde UPS var mı?Eğer fazla kapasitif yazıyorsa sayaç ınız işletmede led aydınlatma ups gibi kapasitif üreten cihazlar olabilir sizin reaktif güç kontrol röleniz endüktif yük sürücülerini desteklemez eğer fazla kapasitif güç varsa şönt reaktör takılmalı sisteme birde monofaze kondansatörünüz varmı kompanzasyonda şöyle bir durumda olabilir monofaze motorlar devreye giridiğinde bir faz için kondansatör ihtiyacı varken devrede monofaze kondansatör yoksa reaktif güç kontrol rölesi trifaze kondansatörü devreye alınca fazla kompanzasyon uyarısı verebilir diye düşünüyorum bunları kontrol edip pano resmi atarsanız size daha iyi yardımcı olabiliriz
 
Degerli ustam cevabiniz icin tessekur ederim.Evet işletmede kamera sistemini ve bilgisayar sistemini besleyen ups mevcut gece bahçe aydinlatmasinda led projektorler ve sokak lambasi tarzı led armaturler kullaniliyor dediginiz gibi monofaze 3 adet kondanstor mevcut.sayac değerleri kontrol cizelgesine gore 2 gunde bir kontrol ediyorum hersey nornal bu hatayi genellikle gece veriyor dediginiz gibi led aydinlatmalarin sorun olabilecegini dusunmustum cozum icin ne onerebilirsiniz bu hatayi vermesini nasil engelleyebiliriz
 
Degerli ustam cevabiniz icin tessekur ederim.Evet işletmede kamera sistemini ve bilgisayar sistemini besleyen ups mevcut gece bahçe aydinlatmasinda led projektorler ve sokak lambasi tarzı led armaturler kullaniliyor dediginiz gibi monofaze 3 adet kondanstor mevcut.sayac değerleri kontrol cizelgesine gore 2 gunde bir kontrol ediyorum hersey nornal bu hatayi genellikle gece veriyor dediginiz gibi led aydinlatmalarin sorun olabilecegini dusunmustum cozum icin ne onerebilirsiniz bu hatayi vermesini nasil engelleyebiliriz
Reaktif güç kontrol röleniz SVC özellikli modelle dfeğiştirilicek kompanzasyona şönt reaktör bağlanacak monofaze kondansatör olduğu için sadece şöntreaktör ve SVC eklemek işinizi çözecektir SVC endüktif güç kaynağı olan şönt reaktörleri kontrol eder trifaze ve monofaze de şönt reaktör kontaktörle takılır devreye ama SVC bu işi en iyi kontrol etme yöntemidir.
 
Kompanzasyon panolarının çıkışlarında ampermetre ile değer okuyamıyorum muhtemel nedenleri bilen var ise hocalarım söylermisiniz. Kontaktörler çekiyor ama akım değeri okuyamıyorum
 
Kompanzasyon panolarının çıkışlarında ampermetre ile değer okuyamıyorum muhtemel nedenleri bilen var ise hocalarım söylermisiniz. Kontaktörler çekiyor ama akım değeri okuyamıyorum

Kontaktör çekiyor fakat kontakları geçirmiyordur,yada kondansatörler bozulmuştur.
 