800kva jenerator ve kablo secimi

egypt

Üye
Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
641
Puanları
6
Yaş
40
ustalarim yardimci olursaniz sevinirim

800kva jenerator etiketinde 1150amper yaziyor 1250Amper ayarli tms koymayi dusunuyorum

jeneratoru koyacagim yer ile pano arasi icin 2 ayri yer icin dusunuyoruz

1. yere koyabilirsek jeneratorle ana dagitim panosu arasi 15mt
2x120mm+2x120mm+2x120mm+120mm kablo dusunuyorum
x
x
2. yere koyabilirsek jeneratorle ana dagitim panosu arasi 91mt
3x120mm+3x120mm+3x120mm+120mm kablo dusunuyorum

kablo kesit ve tms secimimde sorun varmi acaba ?

kolay gelsin
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
91metre mesafede %2 gerilim düşümüyle her faz için 2x185mm kablo kullanman tesisat işçiliğini azaltır ayrıca nötür kesitin faz kesitine eşit olmalı 2x185 tedaş ile ilgili jeneratör projelerine bildiğim kadarıyla faz kesiti ile nötür kesitini eşit istiyorlar. tmş uygun bence .