5.5KW Batar Kat Tesisatı

omrdml

Üye
Katılım
23 Kas 2017
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
37
Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

Direk konuya girmeden evvel mesleki durumumu açıklamak isterim. 12 yıllık Elektronik Teknikeriyim ve ustalık belgem mevcut. Kamera, uydu ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bir iş yerim bulunuyor.

Çok yakın bir arkadaşımın ricası üzerine batar katına yapacağı ofis için elektrik tesisatı çekmesine yardımcı olma kararı aldım.

Hesapladığımız harcanabilecek maksimum güç 7KW. Ana Panoya 32A'lik C tipi sigorta takıp 3x6mm2 Nym kablo ike yukarıya takacağımız buata sıva üstü montajı yapıp, buradan iki adet 1500 watt gücünde motoru besleyip ardından 3x4mm2 Nym kablo ile ofis girişindeki sigorta panosuna devam etmeyi düşünüyoruz. Oradan da tüm tesisatı sıva üstü olarak çekmeyi planladık. Biraz uzun bir cümle oldu kusura bakmayın.

Sizlere birkaç sorum olacak.

1) Bu değişiklik için bir proje hazırlatıp onaylatmak gerekiyor mu? Proje çizmeden yapmamızın idari, cezai bir yaptırımı olur mu?

2) Toplam çekilebilecek akım 31A civarı ve panodaki sigorta 3 girişli C60 sigorta. 3 faz buna giriyor ve çıkıp binaya dağılıyor. Bizim bu sigorta çıkışının tek fazından batarı beslememiz fazlar arası dengesizliğe yol açar mı? Yükü bölmek gerekir mi?

3) Ofis içinde kullanılacak sıva üstü grup prizler( 3adet) için 3x2.5mm2 ttr kabloyla çekmemizin ne gibi sakıncaları olabilir?

Başlık 7KW olacaktı özür dilerim.

Değerli bilgilerinizi bekliyorum. Hayırlı günler dilerim.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
5x4 nym yeter 7 kW güçe fazla bile trafaze toplam güç 3x32 a sigorta yeter hepsine fazla bile
 
Madem gıriş üç fazlı, yeni ,laveyide üç faz+nötr+topraklama besleyın ve yukleride fazlara eşit dagıtmaya gayret edın. Motorlar tez fazlı ise, her b,r,n, farklı fazlara veriniz.
Ama, sizi aboneliğiniz üç fazlı ise bunları yapabilirsiniz.
 
Neden trifaze tesisat çekmediniz? Birde baktığınız değer sigorta akımı değilde model numarası olmasın? Çünkü Schneider ve eski Merlin Gerin otomatlarda C60 diye bir seri var.
 
Neden trifaze tesisat çekmediniz? Birde baktığınız değer sigorta akımı değilde model numarası olmasın? Çünkü Schneider ve eski Merlin Gerin otomatlarda C60 diye bir seri var.

Teşekkür ederim bilgilendirmeniz için. Henüz tesisat daha çekilmedi. Çünkü batar katın inşaatı tamamlanmadı. Ama ben oraya ilk gittiğimde panoyu fotoğraflamıştım. İyi ki uyardınız. Projeyi detaylandırma esnasında ortaya zaten çıkacaktı şu an için sadece teoride konuşuyoruz ama durum dediğiniz gibi sigorta Schneider C60a modeli ve tipi c16!! Durum şimdi daha da vahim!!

1ce7fb57-8578-4f9c-8ef3-ea12bd190984.jpg


En soldaki giriş ana hat girişi. O zaman bende eğer kablo kesiti yeterliyse schneider'in girişinden kendi sigortama 6'lık nyy ile köprü atıp tesisatı o şekilde çekmeye başlayacağım çünkü panodaki en yüksek değerli sigorta zaten 25A gözüküyor.
 
onaylı proje için sormuştum.
eğer ruhsat dahilinde yapılıyorsa projeye göre imalat yapılır.

Yok ruhsat alınma aşaması yıllar evvel bitmiş bir bina. Sadece batar kata 15m2 ofis yapılacak, muhasebeci, pazarlamacı burada oturup işlerini yapsınlar diye. Oraya bir tesisat çekilme işi isteniyor.
 
o zaman gelelim cevaplara
1) Bu değişiklik için bir proje hazırlatıp onaylatmak gerekiyor mu? Proje çizmeden yapmamızın idari, cezai bir yaptırımı olur mu?
ruhsata aykırı imalat var diye belediyeye şikayet giderse işiniz zor.
ayrıca batar kata ait ayrı elektrik sayacı olmayacak bu da batar kat ile normal katın sayaçları ortak olacağı için ilerde anlaşmazlık doğurur.


2) Toplam çekilebilecek akım 31A civarı ve panodaki sigorta 3 girişli C60 sigorta. 3 faz buna giriyor ve çıkıp binaya dağılıyor. Bizim bu sigorta çıkışının tek fazından batarı beslememiz fazlar arası dengesizliğe yol açar mı? Yükü bölmek gerekir mi?
yükü bölmek gerekir. geliş trifaze ise besleme de trifaze olmalı.

3) Ofis içinde kullanılacak sıva üstü grup prizler( 3adet) için 3x2.5mm2 ttr kabloyla çekmemizin ne gibi sakıncaları olabilir?
her prizi ayrı fazdan besleyin. daha iyi olur

ama
eğer batar katın iskanı varsa onaylı projesi de olabilir. Onaylı projeye göre imalat yapılabilir yada tadilat ruhsatı ile de çözebilirsiniz. böylede sağlam dayanağınız olur.
ama her iki durumda da batar kata ayrı sayaç vermeyeceklerdir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,836
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst