18.5 kw gucunde ucgen bagli motor hakkinda bir sorum olacak;
Ayni Benzer etiketli motor 15 A dolaylarinda cekmekte
Elimdeki motor 30 A dolaylarinda cekmekte sıkıntı ne olabilir ?
Motor Izolasyon süphesinden tekrar sarimlari yapildi.
Rotorda herhangi bir surtme yok.Rulmanlari degistirildi.
Cevaplariniz icin Şimdiden teşekkürler.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
18.5 kw motor yükte 30A çekmesi normal. 15A çekiyorsa ucunda yük yoktur boşa dönüyor olabilir. Kayış varsa kayışları kontrol etmelisin.
 
18.5 kw motor yükte 30A çekmesi normal. 15A çekiyorsa ucunda yük yoktur boşa dönüyor olabilir. Kayış varsa kayışları kontrol etmelisin.
Hocam oncelikle cevabiniz icin tsk ederim.

2 adet motor ayni etikette bosta calisiyor. Biri 30A biri 15A cekiyor. yuku fazla olanin sargilarinin birinde darbe vardi. Izolasyon olcumu yapildiginda fark edildi. Tekrar yeniden sargilari sarildi.Amperajinda sonuc degismedi?
 
Boşda 30 amper cekıyorsa, akla gelebılecek ıhtımallerden birisi, stator çapında sürtünmeden vs den dolayı bir küçülme (mıkron seviyesıde olsa) , sac paketınde acılma vs düşünülebılır. Dıger motor aynı marka, tip ise rotorları değiştirip deneyebilirsiniz..
 