Merhaba arkadaşlarım yeni başladığım bir tesiste havai hat geliyor buna bir trafo bağlı ve aynı havayi hattan paralel 2.bir trafo bağlı trafolarimiz 400kva buraya kadar tamam
Arada bir elektrik kesiliyor ve burda 350kva jeneratör var elektrik gidince hat tek olduğundan tesis duruyor
Jenetatorun transfer panosu olmadığından jenaratoru elle calistiriyoruz jenerator çıkışına 400amper 2tane tms koymuşlar onu açıyoruz
Trafodaki 630a giris tms lerini kapatıyoruz
Buraya transfer panosu yapmayı düşünüyorum nasıl yapacağımı bilemedim su konuya bir el atalım .
Jeneratör lafının geçtiği yerde,kontaktör
lafı hiç edilmemeli.En uygunu,monoblok
gövdeli şalterlerdir.Ayrı şalterli yapılacak
ise,şalterler arası mekanik -elektriki kilit
olmalı.Tabiki sizde yapabilirsiniz.Daha kı-
sa sürede sonuç almak için,hazır gurup
önermiştim.Ancak,konu sade şalter konu-
su olmayıp,jeneratör transfer ihtiyaç dev-
releri konusundada bilgi sahibi olmanız
gekekir.