Hocam pano ile motorlarin arasi kac metre olcum yap kablo secmek icin ,
%e= 100xLxP/ ( 56xSxUxU ) formulune gore
%e = 3
L mesafe metre cinsinden,
P guc watt cinsinden
S kablo kesiti ,
U 380 V
Burdan s i bul kabloyu sec,
Daha sonra motirlar icin uygun salter sececeksin ki bu 50 A dir,salterin uzerinde kademe ayari var ordan kademesini degistirip 45 A e cek.
Salterden cikip kontaktore gir ordan cik motora gir,kontaktoru internetten arastir katalogunu guc degerine gore uygun olani sec,buraya kadar olan kisim guc devresiydi.
butonla kontrol edeceksin sanirim.1 adet tek fazli sigorta dan cik stop butonuna gir,ordan cik srart butonuna gir,ordan cik 1.kontaktorun A1 ucuna gir.A2 ucunu notre bagla.kontaktorun NO olan kontagini start butonuna paralel bagla, boylece muhurleme yapmis olacaksin akim surekliligi saglanmis olacak,,simdi NO kontagindan cikip zaman rolesinin A1 ucuna gir,A2 ucu notre bagla,zaman rolesinin NO cikisindan 2.kontaktorun A1 ucuna gir,2.kontaktorun NO kontagini paralel bagla zaman rolesinin NO ucuna ,tamamdir,
Ciziminide gonderirim istersen