22 kw motorda güç yetersizliği?

Motor pompa baglantısı akuple/kaplın degılse, veya yapabilirse n kayıs kasnakla az devir düşürün.
Motorla beraber devreye girecek şekilde kontaktör uzerınden baglanacak, 7,5 - 10 kVAR gibi güçde kondansatör baglayın.
Trafo değişimi olmamadığığ için geçici çözüm olabilir.
 
motor etiket bilgileri nedir?

motora hangi yöntemle yol veriyorsunuz?

boğulma sırasında motor devresinden akım-gerlim ölçümleri aldınız mı?

akışkana uygun motor-pompa mı kullanıyorsunuz?

mekanik bi sorun olmadığından emin misiniz?
 
Abi selam motor direk yağ pompasına dişli ile bağlı şu yasak geçsin videosunu çekip atacağım
hangi şehirdesiniz
Motor bilgilerini yasaktan sonra atayım
Mekanik sorun yok sanayi bölgesinde çalıştırıyorduk elektrik yeterliydi burada elektrik dalgalı ve hat zayıflığından boğulup yağ pompasına gerekli devir gücünü veremiyor
Yani şunu söyliyebilirim akımı ölçmüştük
380 gelen bir an 200-220 lere kadar düşmekte
 
Bir akyar abiyi birde seni unesco yaşayan insan hazinesi yapmaları lazım namık abi . Şu mesajın yılların tecrübesinden süzülüp geliyor .
 
Sn.zeybek hocamın önerisi etkili olabilir.Yal-
nız,kondansatör,ayrı kontaktör ve koruma
devresi üzerinden olmalı !
Teşekkür ederim bunu yapacak ankarada bi usta bulmam lazım bulursam

Motora gelen kablo mesafesi biraz uzak kabloyu kalınlaştırsam bi kaç kw daha kar etmiş olabilir miyim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Aaaaaa . Şimdi zurna zırt dedi . Kablo ince ve mesafe uzaksa çok gerilim düşümü yapar .
Ama şöyle birşey var herşey kabloda değil gibi
Aynı kabloyla sanayide randıman alırken burada alamadım
Elektriği döşiyen elektrikçi bu kablo işimizi görür dedi
Ondan çektik fakat kabloyuda değiştirmem gerek gibi kalınlaştırırsam rahatlatabilirim
Kaç metre,kesit ne ?
25 metre 4x16
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…