Arkadaşlar 2000kva 31500 trafomuz 2 yıldır hizmet vermekte.Bu sabah elektrik kesilmesi üzerine yaptığımız kontrolde trafonun yağ eksilttiği ve ağ buşinglerinde çatlaklar oluştuğunu gördük.yağ kaçağı buşinglerin birinin dibinde.Bu durum neden olabilir.Tedarikçi firma buşingi sıkıp devam edin diyor.Yardımcı olursanız sevinirim.Herkese kolay gelsin.resim yüklemek istedim ama yüklenmiyor.
Buşingde çatlak olması,beklenen bir durum değildir.Sadece yağ kaçağı olsa idi,
sıkmak çözüm olabilirdi.Sıktığınız takdirde
kaçağın artması ve buşingin dahada ha-
sarlanmasına sebep olabilirsiniz.Haber-
leşmelerinizi yazıya dökerek ! yapmanızda
yarar var.
ağ dediğiniz AG buşingimi ?
Haklısınız ,yarın konuyu mail ortamında rapor haline getirecem inşaallah.Resimleri görseniz daha net yorum yapabilirdiniz diye düşünüyorum.Yinede ilginize teşekkür ederim.
Montajda,yaylı rondela kullanılmamış ve
buşingler çok sıkılmış ise,trafocu bu du-
rumdan yararlanabilir ! O nedenle,yükleni-
ci ve trafocunun aynı anda müdahale et-
mesini sağlamanızda yarar var.Aksi halde,
konunun çözümü zor olabilir.
Konunun üzerinden epeyce zaman geçti ama forumda gezinirken yeniden rastladım.Trafomuzu demontaj yapıp incelediğimizde içindeki sargının fabrika çıkışı 2000kva yerine 1600kva olduğunu gördük.Dolaysısıyla trafonun yüklenme anlamında çok sınırda çalışmasından dolayı problem oluştuğunu saptadık.Fabrikadan trafoyu garanti kapsamında değişim yaptık.