ustalarım dama 2 adet florasan lamba takıcam. evden dama çekilmiş 2*0.75 kablo var. bunu linye olarak kullanıp 2 lambaya dağıtsam idare eder mi? bir tanesi yaz akşamları arada sırada anlık yakıp 2-3 sn sonra sönecek. diğeri ise yaz akşamlarında yanacak. normalde 2,5 mm2 çekilir aydınlatma linyesi. 2 lambaya 2*0.75 yeter mi? saygılar...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sadece 2 adet floresan lamba ise sorun olmaz kullanabilirsiniz.slm
 
sadece 2 adet floresan lamba ise sorun olmaz kullanabilirsiniz.slm

saol rezitans abi..sana zahmet olmazsa bunun formulu ne? kısa ve pratik olan? yani 1000 watt çeken bir cihaza kaç mm2 kablo kullanılacak?...formulu ne? biz teorik olarak okumadıgımız için kusura bakma....
 
Monofaze güçlerde I=P/V, trifaze güçlerce I=P/(1,73x380x0,80) formüllerinden hesaplarsın çıkan sonuca göre tablodan kablo kesitini seçersin tabi mesafe önemli gerilim düşümü konusunu forumumuzda araştırarak detaylı öğrenebilirsiniz.


 
bu işinize tam yarayacak sanırım tablo altındaki küçük yazıları okumayı unutmayın

bu konuda benim de eksiklerim var görür görmez elimin altına aldım.
Arkadaş mesajı yazana kadar millet yapıştırmış hem de POSTER Takipçin olacağım Korkmaz Design
 
%e=0.0124.l.n/s çıkan sonuç %3 ten küçükse kesit uygundur.burada 0.0124 sabitsayı L=MESAFE N=GÜÇ S=KESİTslm
 
I=P/V bu formul akım bulma formulu değil mi.. yani watt bölü volt akımı elde ederiz. o zaman 2 florasan lamba 80 watt ettiğini düşünelim. 80 bölü 220 ortalama 0.4 A yapar. o halde bunun kablo kesiti tabloya göre 0.75 mm2 den daha da küçük olabilir yanıyomuyum? mesela bazı yerlerde sigorta değeri verilmemiş neden? bu arada sürekli akım ne demektir?
 
Son düzenleme:

Sürekli Akım , Kullanılacacak cihazın sürekli çekeceği akımdır. Demeraj Akımı sürekli akım değildir mesela...

Daha küçük kesit kullanmamakta fayda var fakat kullanılabilir. 0,50mm2 kablo var 0,75'ten küçük olarak... Kablonun akım taşıma kapasiteleri yaklaşık olarak bellidir.. Tabii ki buna kablonun geçeceği bölge,sıcaklık etkilidir. Toprak altında kablonun akım taşıma kapasitesi artar çünkü toprak soğuktur...

Saygılarımla...
 
Yeter bi sıkıntı yok. Ama biliyosun şidilerde sahtecilik arttı 0,75 diye 0,50 yada 0,35 kabloları satıyolar sadece bi kenarda bilgi olsun diye yazdım .
 
doğru anlamışım değil mi ustam yazdıklarımda bir sıkıntı yok. Bu arada ustam 18 lik klıma 1800 watt yanılmıyosam. Bunu klımacilar ille de 2.5 kablo kullanır. Ama tabloya baksak 1 mm2 kablo bilemedin 1.5 kablo kullansak yetmez mi?
 
Son düzenleme: