1G yazıyorsa izole rengi sarı-yeşil,1x ise herhangi bir renk olabilir.
4G2,5mm2 kabloda:siyah ,kahve,gri,sarı-yeşil renkli iletkenler;4x2,5mm2 kabloda :siyah,kahve,gri,mavi renkli iletkenler bulunur.
Çok net bilmesemde bilgimi paylaşayım. Kablo renk kodlamalarında SY( sarı yeşil ) izoleli bir damar olduğu farklı şekillerde kodlanmaktadır.
NYM 4G4 RE 500V (GR) SiMaKhSY burada 4G4'de bulunan G ile kodlanmıştır. H05VV-F TTR 3G2,5 FLEX 500V (Sİ) MaKhSY burada da 3G2,5'de bulunan G ile kodlanmıştır. YVV-R (NYY-J) 4G70 RM 1kV (Sİ)SiMaKhSY hem NYY-J'de bulunan J ile hemde 4G70'deki G ile kodlanmıştır. (N)HXMH-J 4x1,5 RE 500V (GR) SiMaKhSY yanlızca (N)HXMH-J'de bulunan J ile kodlanmıştır.
görüldüğü üzere farklı kablo kodlarında SY damar farklı şekilde kodlanabiliyor. senin bahsettiğin G ve X arasındaki farkta SY damarı belirtmek için kullanılmıştır.