1650kva jenaratör Transfer panosu

recax100

Üye
Katılım
17 Eyl 2020
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
36
Selamun aleyküm
1650 kva ve üzeri jenaratör ve şebeke transfer panoları için bilgi arıyorum.
Açık tip güç şalterleri ile oluşturulacak amacım panoyu yapmak değil yapıö bilgisini öğrenmek açtırma kapatma bonleri nasıl kulanılıyor v.s detajlı bilgi verebilirmisiniz .kumanda devresi proje paşabilirsenizde iyi olur teşekürler
 
Kontaktör ile yapımını biraz biliyorum .öncelikle açık tip güç şalteri ile öğrenmek istiyorum. Sonrasında en dogru nasıl onu öprenmek istiyorum teşektürler
 
Sorunuzdan bir şey anlaşılmıyor. Daha düzgün kelimelerle ifade ederseniz bu konuda size her türlü yardımda bulunabilirim.
 
Nasıl anlaşılmadı anlamadım. Açık tip güç şalterleri ile (motorlu kendini kuran büyükşalterler) ile bir transfer panosu devre şeması kumanda devresi istemiştim. Basit sitemlerde iki kontaktör ile yapılıyor ya büyük şalterler ile açtırma kapama bobini devreye girişleri elektriksel ve mekanik kilit sistemi v.s detaylar öğrenmek istiyorum .ÖZETLE büyük şalterler ile açtırma kapama bobinli bir transer panosu projesi arıyorum.teşekkürler
 
Açık tip şalterlere motor açma ve kapama bobini takılması şalteri uzaktan kontrol etmenize yardımcı olur. Motorda sürekli enerji olması gerekmektedir. Şalterin yayı boşaldığında tekrar yayı otomatik olarak kurar. Açma bobini şalteri OFF yapmak için kullanılır. Şalter üzerindeki 0 butonu ile aynı fonksiyondadır. Kapama bobini şalteri ON yapmak için kullanılır. Şalter üzerindeki I buton ile aynı fonksiyondadır. Açma ve Kapama bobinleri anlık gerilimle çalışırlar sürekli enerji vermenize gerek yoktur. Bobinlerin birçoğu sürekli enerji altında kalmaya uygun olsa da sürekli enerji vermek pek tercih edilmez. Mekanik kilit iki şalterin aynı anda ON olmasını mekaniksel olarak engeller. Transfer panolarında mekanik kilit kesintili geçiş olan sistemlerde kullanılır. Senkron sistemlerde mekanik ve elektriksel kilit kullanılmaz. Markaların transfer için özel üretilmiş cihazları mevcuttur. Ekli dosyalarda ABB ve SİEMENS markaların cihaz katalogları mevcut. Bu cihazlar 3 şalteri (kuplajlı) kontrol edebilir. Kataloglarda şalter bağlantı şekillerini de bulabilirsiniz
 

Ekli dosyalar

Açık tip şalterlere motor açma ve kapama bobini takılması şalteri uzaktan kontrol etmenize yardımcı olur. Motorda sürekli enerji olması gerekmektedir. Şalterin yayı boşaldığında tekrar yayı otomatik olarak kurar. Açma bobini şalteri OFF yapmak için kullanılır. Şalter üzerindeki 0 butonu ile aynı fonksiyondadır. Kapama bobini şalteri ON yapmak için kullanılır. Şalter üzerindeki I buton ile aynı fonksiyondadır. Açma ve Kapama bobinleri anlık gerilimle çalışırlar sürekli enerji vermenize gerek yoktur. Bobinlerin birçoğu sürekli enerji altında kalmaya uygun olsa da sürekli enerji vermek pek tercih edilmez. Mekanik kilit iki şalterin aynı anda ON olmasını mekaniksel olarak engeller. Transfer panolarında mekanik kilit kesintili geçiş olan sistemlerde kullanılır. Senkron sistemlerde mekanik ve elektriksel kilit kullanılmaz. Markaların transfer için özel üretilmiş cihazları mevcuttur. Ekli dosyalarda ABB ve SİEMENS markaların cihaz katalogları mevcut. Bu cihazlar 3 şalteri (kuplajlı) kontrol edebilir. Kataloglarda şalter bağlantı şekillerini de bulabilirsiniz
Teşekkürler. Peki şöyle birşey olma durumunda ne olur jeneratör şalteri aktif ike ve jeneratör çalşıyorken şebeke şalterine elim ile üzerinden kursam ve aktif etmek için üzerindeki butona bassam.kurarmı ben bir ara denedim ama enerji yokken kontak değişme sesi geliyor ama boşadüşüyor du bu açma kapama bobinindenmiydı yoksa bazıları şalter üzerinde enerji yoksa kurmuyormuş heralde
 
Son düzenleme:
Açık tip şalterlere motor açma ve kapama bobini takılması şalteri uzaktan kontrol etmenize yardımcı olur. Motorda sürekli enerji olması gerekmektedir. Şalterin yayı boşaldığında tekrar yayı otomatik olarak kurar. Açma bobini şalteri OFF yapmak için kullanılır. Şalter üzerindeki 0 butonu ile aynı fonksiyondadır. Kapama bobini şalteri ON yapmak için kullanılır. Şalter üzerindeki I buton ile aynı fonksiyondadır. Açma ve Kapama bobinleri anlık gerilimle çalışırlar sürekli enerji vermenize gerek yoktur. Bobinlerin birçoğu sürekli enerji altında kalmaya uygun olsa da sürekli enerji vermek pek tercih edilmez. Mekanik kilit iki şalterin aynı anda ON olmasını mekaniksel olarak engeller. Transfer panolarında mekanik kilit kesintili geçiş olan sistemlerde kullanılır. Senkron sistemlerde mekanik ve elektriksel kilit kullanılmaz. Markaların transfer için özel üretilmiş cihazları mevcuttur. Ekli dosyalarda ABB ve SİEMENS markaların cihaz katalogları mevcut. Bu cihazlar 3 şalteri (kuplajlı) kontrol edebilir. Kataloglarda şalter bağlantı şekillerini de bulabilirsiniz
Birde genpower ile ilgibir belge varmıdır sizde birkaç yerde o markadan gördüm. fortrust GEC6120D diye bir kontrol cihazı var bunun ile ilgili bir proje varmı örnek
 
Nc no kontaklar arızandı diyelim şebeke ve jenaratör şalterleri aynı anda aktif durum da şebeke şalteri devreden çıkmadı jeneratör şalteride devreye girdi ne olur. Böyle bir durum olma ihtimali varmı
 
Teşekkürler. Peki şöyle birşey olma durumunda ne olur jeneratör şalteri aktif ike ve jeneratör çalşıyorken şebeke şalterine elim ile üzerinden kursam ve aktif etmek için üzerindeki butona bassam.kurarmı ben bir ara denedim ama enerji yokken kontak değişme sesi geliyor ama boşadüşüyor du bu açma kapama bobinindenmiydı yoksa bazıları şalter üzerinde enerji yoksa kurmuyormuş heralde
Eğer gerekli kilitlemeleri yapmazsanız kurar. iki şalterde ON olur. Bunun için mekaniksel ve elektriksel kilit yapılması gerekmektedir. Bunun olmaması için şalterlerin üzerindeki ON OFF butonlarına kilit takılır. Eğer iki şalterde aynı anda ON yaparsanız özellikle jeneratörde ciddi arızalara neden olursunuz. Şebeke enerjiniz yok iken jeneratör çalışırken ikisi de ON yaparsanız trafonuzu tersten beslemiş olursunuz. Bu bir bakım anında olursa çalışanın hayati tehlikesi olur.
 