Merhaba; next 22020 televizyon ve next 64 uydu alıcısı 2 adet 12v ile çalışabilen cihazım var. Karavanda kullanmak istediğim için; aküden cihazların olduğu yere tek kablo çekip, cihazların dibinde bu kabloyu 2ye bölerek birini televizyona birini uydu alıcısına verdim fakat akü kutup başlarına kabloyu bağladım anda cihazlarım maalesef yandı. HDMI bağlantı diyotlarının yandığını düşünüyorum. Çünkü, uydu alıcısının kumanda gözündeki ekran kendi adaptöründen cihazı bağladığımda açılıyor ve kanal geçişlerini yapıyor, fakat görüntü vermiyor. Televizyon ise normal açılıyor fakat 2 HDMI girişinden de başka kaynak bağladığım zaman görüntü gelmiyor, sinyal yok diyor(enteresan şekilde HDMI-CEC özelliği çalışıyor.) sormak istediğim 2 soru var?

1- bu elektrik bağlantısı nasıl yapılmalıydı, veya bağlantı doğru ise ney ters gitmiş olabilr?

2-cihazların olası hasarı hakkında bir fikriniz varmı?(cihazlar daha 1 günlük, kargodan aldığım gibi karavanda montajını yaptım ve maalesef kullanılmaz hale geldiler, garanti bu durumlarda geçerli olurmu?)

Herkese teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba; next 22020 televizyon ve next 64 uydu alıcısı 2 adet 12v ile çalışabilen cihazım var. Karavanda kullanmak istediğim için; aküden cihazların olduğu yere tek kablo çekip, cihazların dibinde bu kabloyu 2ye bölerek birini televizyona birini uydu alıcısına verdim fakat akü kutup başlarına kabloyu bağladım anda cihazlarım maalesef yandı. HDMI bağlantı diyotlarının yandığını düşünüyorum. Çünkü, uydu alıcısının kumanda gözündeki ekran kendi adaptöründen cihazı bağladığımda açılıyor ve kanal geçişlerini yapıyor, fakat görüntü vermiyor. Televizyon ise normal açılıyor fakat 2 HDMI girişinden de başka kaynak bağladığım zaman görüntü gelmiyor, sinyal yok diyor(enteresan şekilde HDMI-CEC özelliği çalışıyor.) sormak istediğim 2 soru var?

1- bu elektrik bağlantısı nasıl yapılmalıydı, veya bağlantı doğru ise ney ters gitmiş olabilr?

2-cihazların olası hasarı hakkında bir fikriniz varmı?(cihazlar daha 1 günlük, kargodan aldığım gibi karavanda montajını yaptım ve maalesef kullanılmaz hale geldiler, garanti bu durumlarda geçerli olurmu?)

Herkese teşekkür ederim.
Akü dc akımı ters verdiniz sanırım başka neden gelmedi aklıma ,yani +- yanlış bağlandı .Bu bağlantıyı her zaman doğru girecek düzeneği kurun ölçerek ya da kablo takibi yaparak emin olun.
Garantiye girmez , servisler bu konuda ketum maalesef şansınızı deneyin bence .
Kutuplu kondansatörler ve entegreler zarar görmüş olabilir tabi bu arızaya sebep olan ters akım ki bu benim şahsi tespitim ne kadar zaman cihaza verildi bu bile arızanın büyüklüğüne etki eder.
Çok istemeyerek sıkıntılı bir çalışma alanında dalgınlıkla 10 kadar güvenlik kamerasına ters dc 12 volt verdim 1 dakika sonra hatamı anladım bir iki marka cihaz vardı 4 kurtulamadı 6 sı kondansatör hasarıyla ağır yaralı yaşamına devam etti .Bu tarz arızayla karşılaşmamak için polariteden emin olun .Geçmiş olsun , kolay gelsin.
 
Akü dc akımı ters verdiniz sanırım başka neden gelmedi aklıma ,yani +- yanlış bağlandı .Bu bağlantıyı her zaman doğru girecek düzeneği kurun ölçerek ya da kablo takibi yaparak emin olun.
Garantiye girmez , servisler bu konuda ketum maalesef şansınızı deneyin bence .
Kutuplu kondansatörler ve entegreler zarar görmüş olabilir tabi bu arızaya sebep olan ters akım ki bu benim şahsi tespitim ne kadar zaman cihaza verildi bu bile arızanın büyüklüğüne etki eder.
Çok istemeyerek sıkıntılı bir çalışma alanında dalgınlıkla 10 kadar güvenlik kamerasına ters dc 12 volt verdim 1 dakika sonra hatamı anladım bir iki marka cihaz vardı 4 kurtulamadı 6 sı kondansatör hasarıyla ağır yaralı yaşamına devam etti .Bu tarz arızayla karşılaşmamak için polariteden emin olun .Geçmiş olsun , kolay gelsin.
Cevap için teşekkürler, bir arkadaşım tek kabloyla gelip 2ye böldüğüm için yapmış olabileceğini söyledi(tv, uydu alıcıdan fazla amper çektiği için, uydu alıcıya giren kabloyada tv nin çektiği kadar elektrik girdi o yüzden yakabileceğini) akü’den 2 farklı kablo çekip direk cihazlara girseydim böyle olmayacağını söyledi. Gerçeklik payı varmıdır?
 
Cevap için teşekkürler, bir arkadaşım tek kabloyla gelip 2ye böldüğüm için yapmış olabileceğini söyledi(tv, uydu alıcıdan fazla amper çektiği için, uydu alıcıya giren kabloyada tv nin çektiği kadar elektrik girdi o yüzden yakabileceğini) akü’den 2 farklı kablo çekip direk cihazlara girseydim böyle olmayacağını söyledi. Gerçeklik payı varmıdır?
Gerçeklik payı yoktur.
Sayın ardem beyin cevabına katılıyorum.
 