12KW kaldıracak kablolama Monofaze ev için

dbmaster

Üye
Katılım
16 Mar 2019
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar evde aşırı elektrık tuketımı var ve hat kaldırma ıhtımali azaldı. Bınaya 16 lık kablo giriyor ana şebekeden, ordan dairelere 6 lık kablolar cıkıp evlere gırıyor. Elektrikli şofben klıma elektrıklı ısıtıcı actıgımda sıgorta panelı ısınıyor ! Ana hattan daireme kaçlık kablo cektırmem gerekır ? 15KW kaldırıcak bir kablolama onerırmısınız.

Elektrıklı sofben 9kw , klıma 2kw,elektrıklı ısıtıcı 3kw buda yaptı 14 kw duz hesap 15 kw lık kablo kaclık olmalı kı sorun cıkartmasın. Ana sıgortada ne takılması gerekıyor ? Elektrık saatının oraya
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hepsi sürekli aynı anda mı çalışıyor.....apartmandaki dağıtım panosu ile eve giriş arası kaç metre bu veride lazım olması gerek...ayrıca 15 kw yı tek sigortadan yani tek çıkıştan almanız bana kalırsa yanlış olur...nedense güç azımsanacak kadar az değil...monofaze için..kolay gelsin...
 
Son düzenleme:

Abonenizi 3 fazlı ya çevirip kablonuzu 4x4 yada 4x6 likla yenilerseniz sorun çözülür.
 
tesisatı trifaza göre döşe güç yükseltme projesi yaptır tedaş onayı al
 