Öncelikle sayaç sorununu halletmeniz gerekli. 120 bilgisayar ortalama 350-400W güç tüketse (en az ihtimalle) 42-48kW eder ve buda yaklaşık olarak 80-90A eder. Bahsettiğiniz 10(60)A Makel sayaç yeterli değil. En az 20(100)A sayaç gerekli, veya 100/5, 150/5 akım trafol x5 sayaç da olabilir. Çünü biz sadece bilgisayarları göz önüne aldık. Bir de aydınlatma, ısınma, asansör... gibi etkenler olabilir. Bunu siz daha iyi bilirsiniz.
Başka bir durum da şu zaten: 10(60) Makel sayaç, sadece aktif güç ölçer. Kompanzasyon için mantık dışı bir durum.
Yeni bir proe çizdirilmeli ve Tedaş'a başvurularak onay alınıp, sayaç değişiminden sonra kopmpanzasyona eğinilmelidir.
Katlardaki monofaze sayaçların durumu nedir bu arada? Bütün katlar girişteki sayaçtan beslenecekse, katlardaki monofaze sayaçların "iptal" edilmesi gerekmekte değilmidir? Katlardaki bütün yüklerin de girişteki trifaze sayaca kaydırılması gerekmekte değilmidir? Normalde bir adrese, birden fazla abonelik verilmez. Ben derim ki öncelikli olarak Tedaştaki resmi işleri halledin. İşler netleştikten sonra kompanzasyona başlayın. Çünkü bilgisayarlarda kondansatör çok olur. Aynı anda çalışacak bilgisayarları fazlara eşit dağıttığınızda kompanzasyon panosuna belki de çok az ihtiyaç duyacaksınız.