12 kademeli kompanzasyon hesaplama hk

mylifese

Üye
Katılım
10 Ocak 2007
Mesajlar
310
Puanları
1
Konum
İstanbul
SABİT KONDANSATÖR HARİÇ Qc grup=100KVAr ise
kompanzasyon için 12 kademeli kond güç nasıl paylaştırılır.?
1.kademe=?
2.kademe=?
.
.
.
11.kademe=?
12.kademe=?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1-1-1.5-1.5-2.5-2.5-5-5-10-10-30-30 = 100 kVAR değerine ulaşılır. Böylelikle 12 kademeli 100 kVAR'lık kompanzasyona ulaşmış olursunuz. Kolay gelsin, iyi forumlar dilerim.
SABİT KONDANSATÖR HARİÇ Qc grup=100KVAr ise
kompanzasyon için 12 kademeli kond güç nasıl paylaştırılır.?
1.kademe=?
2.kademe=?
.
.
.
11.kademe=?
12.kademe=?
 
Kompanzasyon uzmanı değilim. Bu dagilimlarda bir fazli gruplarda oluşturup daha kararlı bir sistem meydana getiriyorlar. Ben sizin yazdıklarınızın hepsini üç fazli gruplar olarak algıladım.
Kusura bakmayın özür dilerim. Orada benim hatam olmuş, düşük güçlü kondansatörleri tek faz olarak belirtmemişim.
 
Grup gücü tayini için,akım trafo değeri ön
kriterdir.akım trafosu bilinmeden,grupla -
ma yapmak hatalıdır.Kaldıki,SVC sürücülü
sistemler,artık,monofaze dizilimlere ihti -
yaç bırakmamıştır.Mutlaka monofaze
yapmak istiyorum denirse,SON 9 kade-
menin monofaze yapılması düşünülebi-
lir.Bu durum içinde,asgari ! 15 kademe
kullanılması gerekebilir.
 
Sistem eğer komple 3 fazdan oluşuyorsa tek fazlı sistem yoksa tek faz kullanmanin bir espirisi olmaz o zaman galiba değil mi? Hepsini 3 faz almak daha makbul olmaz mı?
 
Sistem 3 faz,ancak fabrikalarda ! olur.
Bilinmeyen tesisler için,monofaze uygu-
lama afakidir.Garantili çözüm için SVC
uygulaması ideal çözümdür.Muhtemelen,
ekonomiktirde.
 
Zurnanın zırt dediği yer şurasıymış ki bu tristörlü sürücü üç fazlı grupları parça parça bir fazlı gibi devreye alabiliyor gördüğüm kadarıyla . İnşallah yanlış anlamamışımdır .
http://idilpr.com.tr/wp-content/uploads/2014/06/PMI-GESS-Tristorlu-Kompanzasyon-Sistemleri-TR.pdf
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…