Herkese günaydın. İyi forumlar diliyorum.

Ben 1.75 KW motoru 2.5 dakika arayla bir sağa bir sola döndürmek için bir devre yaptım. Motorun bağlı olduğu direkte denge sensörü var, denge bozulunca ve bozuk kaldığı sürece çalışıyor. Birkaç kez arıza oldu. Sorunun kartın motorla aynı yerde bulunması ve dolayısıyla titreşimin parçaların lehimlerini koparttığını farkettim. (Motor yükteyken epey titreşim oluyor.) Ben de kartı biraz uzakta başka bir yere taşıdım sadece denge sensörlerini motorun üstüne monte ettim. Böylelikle sorun çözüldü fakat aradan 15-20 gün sonra yine arıza olduğunu söyledi müşteri.
Gittim baktım enerji vermemle motor sorunsuz olması gerektiği gibi çalıştı ama rölelerden ses geldiğini farkettim (ses tozlanmış kontaktör sesi gibiydi. Bildiğimiz zırıltı.) fakat röleye parmağımla biraz bastırınca ses kesiliyordu.
Motor yükteyken ampermetre ile ölçtüm amper 1.9'un üstüne çıkmıyor bile fakat benim taktığım rölelerin kontağı 10 Amper. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
Acaba 10A yazdıkları rölenin kontağının gerçekten 10A olmaması ya da alüminyum olup bakır kaplama kontak koyulmuş olabilir mi?
Yoksa sorun periyodik aralıklarla rölelerin çalışıp durmasından mı kaynaklanıyor? Yüksek amperli (40A gibi) Solid State Röle kullansam sorun ortadan kalkar mı?
 

Ekli dosyalar

  • 12v-10a-tek-kontak-role-hls-14f1l-dc12v-c-7642-32-B.jpg
    12v-10a-tek-kontak-role-hls-14f1l-dc12v-c-7642-32-B.jpg
    28.7 KB · Görüntüleme: 27
Motor kalkış yüküne bağlı olarak 3 katı güç çeker. 4 amper gibi olsa motorunuz 12 Amper. Birde çok sık kalkış yapıyorsa gitmesi normal.. Ssr kullansanız daha iyi. Çok sık kalkışlarda röle kontaktör mekanik elemanlar çabuk bozulur.
 
Motor kalkış yüküne bağlı olarak 3 katı güç çeker. 4 amper gibi olsa motorunuz 12 Amper. Birde çok sık kalkış yapıyorsa gitmesi normal.. Ssr kullansanız daha iyi. Çok sık kalkışlarda röle kontaktör mekanik elemanlar çabuk bozulur.
Çok teşekkür ederim cevapladığınız için. SSR ile bir deneyeyim en iyisi. Sanırım kalkışta çektiği amperin yükselmesi rölelere hasar vermiş olabilir. SSR zaten elektronik olduğu için 40A SSR işimi görür tahminimce.
Eğer sorun bahsettiğimiz kalkışta yükselen amperden ise... Çok teşekkür ederim.
 
Herkese günaydın. İyi forumlar diliyorum.

Ben 1.75 KW motoru 2.5 dakika arayla bir sağa bir sola döndürmek için bir devre yaptım. Motorun bağlı olduğu direkte denge sensörü var, denge bozulunca ve bozuk kaldığı sürece çalışıyor. Birkaç kez arıza oldu. Sorunun kartın motorla aynı yerde bulunması ve dolayısıyla titreşimin parçaların lehimlerini koparttığını farkettim. (Motor yükteyken epey titreşim oluyor.) Ben de kartı biraz uzakta başka bir yere taşıdım sadece denge sensörlerini motorun üstüne monte ettim. Böylelikle sorun çözüldü fakat aradan 15-20 gün sonra yine arıza olduğunu söyledi müşteri.
Gittim baktım enerji vermemle motor sorunsuz olması gerektiği gibi çalıştı ama rölelerden ses geldiğini farkettim (ses tozlanmış kontaktör sesi gibiydi. Bildiğimiz zırıltı.) fakat röleye parmağımla biraz bastırınca ses kesiliyordu.
Motor yükteyken ampermetre ile ölçtüm amper 1.9'un üstüne çıkmıyor bile fakat benim taktığım rölelerin kontağı 10 Amper. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
Acaba 10A yazdıkları rölenin kontağının gerçekten 10A olmaması ya da alüminyum olup bakır kaplama kontak koyulmuş olabilir mi?
Yoksa sorun periyodik aralıklarla rölelerin çalışıp durmasından mı kaynaklanıyor? Yüksek amperli (40A gibi) Solid State Röle kullansam sorun ortadan kalkar mı?

Kolay gelsin
Ben bu tür durumlarda röle besleme girişine köprü diyot bağalardim önüne cızıltı sesi ve titremesi kesilirdi köprü diyot bağlaya bilirsen dene derim maliyeti ucuz olur
 

Ekli dosyalar

  • 15666354921761835376596.jpg
    15666354921761835376596.jpg
    482.3 KB · Görüntüleme: 52
Kolay gelsin
Ben bu tür durumlarda röle besleme girişine köprü diyot bağalardim önüne cızıltı sesi ve titremesi kesilirdi köprü diyot bağlaya bilirsen dene derim maliyeti ucuz olur
Çok teşekkür ederim. Bir denemekte fayda var. İlgilenip vakit ayırdığınız için teşekkürler.
Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Bunun beslemesi girişi çıkışı falan nasıl oluyor acaba? Bir bilginiz var mı? Datasheet'ine baktım ama pek bir şey anlayamadım. Teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Herkese günaydın. İyi forumlar diliyorum.

Ben 1.75 KW motoru 2.5 dakika arayla bir sağa bir sola döndürmek için bir devre yaptım. Motorun bağlı olduğu direkte denge sensörü var, denge bozulunca ve bozuk kaldığı sürece çalışıyor. Birkaç kez arıza oldu. Sorunun kartın motorla aynı yerde bulunması ve dolayısıyla titreşimin parçaların lehimlerini koparttığını farkettim. (Motor yükteyken epey titreşim oluyor.) Ben de kartı biraz uzakta başka bir yere taşıdım sadece denge sensörlerini motorun üstüne monte ettim. Böylelikle sorun çözüldü fakat aradan 15-20 gün sonra yine arıza olduğunu söyledi müşteri.
Gittim baktım enerji vermemle motor sorunsuz olması gerektiği gibi çalıştı ama rölelerden ses geldiğini farkettim (ses tozlanmış kontaktör sesi gibiydi. Bildiğimiz zırıltı.) fakat röleye parmağımla biraz bastırınca ses kesiliyordu.
Motor yükteyken ampermetre ile ölçtüm amper 1.9'un üstüne çıkmıyor bile fakat benim taktığım rölelerin kontağı 10 Amper. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
Acaba 10A yazdıkları rölenin kontağının gerçekten 10A olmaması ya da alüminyum olup bakır kaplama kontak koyulmuş olabilir mi?
Yoksa sorun periyodik aralıklarla rölelerin çalışıp durmasından mı kaynaklanıyor? Yüksek amperli (40A gibi) Solid State Röle kullansam sorun ortadan kalkar mı?

Trayak kulanırsın ama tıryak için devre kurman kerekır buda zaman alır
Köprü diyot zamanın almaz titreme sorunu roleye gelen beslemeden kaynaklıdır yani elektrik parazit dalgalanma dan oluşur köprü diyot kulanırsan elektrik dalgalamayı keser böylece ses Çıkartmaz ve titreşim yapmaz
 
Çok teşekkür ederim. Bir denemekte fayda var. İlgilenip vakit ayırdığınız için teşekkürler.

Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Bunun beslemesi girişi çıkışı falan nasıl oluyor acaba? Bir bilginiz var mı? Datasheet'ine baktım ama pek bir şey anlayamadım. Teşekkürler.
Normal röle gibidir ve ac güçleri kontrol etmede işe yarar 600 volt 40 amper gücü kontrol edebilir Opto izalatör ile basit bir driver yapılabilir
 
Trayak kulanırsın ama tıryak için devre kurman kerekır buda zaman alır
Köprü diyot zamanın almaz titreme sorunu roleye gelen beslemeden kaynaklıdır yani elektrik parazit dalgalanma dan oluşur köprü diyot kulanırsan elektrik dalgalamayı keser böylece ses Çıkartmaz ve titreşim yapmaz
Aslında sorun rölenin ses çıkarması veya titremesi değil. Sürekli aç-kapa yaptığı için çabuk bozuluyor galiba. Mekanik olduğu için. SSR ya da Triyak kullansam sanırım daha iyi olacak. Bir de 1.75KW internette hesapladığımda yaklaşık 10A yapıyor ben de zaten 10A röle kullanmıştım ucu ucuna neredeyse o yüzden de olabilir. Gerçi ölçtüğümde motor 2A çekiyordu ama... Neyse teşekkür ederim yalnız aklımda başka bir soru var konu açmak istemedim buradan size sorayım sakıncası yoksa. Konu açmayayım şimdi forumda kirlilik olmasın.
Ben aşağı yukarı 150 tane LED bulunan bir devre yapacağım, dükkanın kapısına ''AÇIK'' yazısı yazmak için.
Yanıp sönmesi için NE555'i astable modda çalıştıracağım fakat NE555'in çıkışı ile PNP transistör sürerek LED'leri flaşör çalıştırmak istiyorum ama Transistör sürekli iletim-kesime giderek çabuk bozulur mu? Yoksa tristör veya triyak mı kullanmalıyım?
 
Transistör ne için var
Aslında sorun rölenin ses çıkarması veya titremesi değil. Sürekli aç-kapa yaptığı için çabuk bozuluyor galiba. Mekanik olduğu için. SSR ya da Triyak kullansam sanırım daha iyi olacak. Bir de 1.75KW internette hesapladığımda yaklaşık 10A yapıyor ben de zaten 10A röle kullanmıştım ucu ucuna neredeyse o yüzden de olabilir. Gerçi ölçtüğümde motor 2A çekiyordu ama... Neyse teşekkür ederim yalnız aklımda başka bir soru var konu açmak istemedim buradan size sorayım sakıncası yoksa. Konu açmayayım şimdi forumda kirlilik olmasın.
Ben aşağı yukarı 150 tane LED bulunan bir devre yapacağım, dükkanın kapısına ''AÇIK'' yazısı yazmak için.
Yanıp sönmesi için NE555'i astable modda çalıştıracağım fakat NE555'in çıkışı ile PNP transistör sürerek LED'leri flaşör çalıştırmak istiyorum ama Transistör sürekli iletim-kesime giderek çabuk bozulur mu? Yoksa tristör veya triyak mı kullanmalıyım?
zaten transistörün triyaktan farkı ac kontrol edebilmesidir bilgisayardaki transistör saniyede milyonlarca kez açılıp kapanıyor ve problem olmuyor peki ne555 ile pnp nasıl süreceksin pull down veya npn-pnp totemi ilemi nasıl yapacaksın ? Merak ettimde :D
mje3055 kullana bilirsin transistör olarak npn
 