Tekrar merhabalar.
Sorunumu çözdüm.
Bant aralığını daralttım, şöyleki;
Set basıncını -0.3 bar olarak kabul edersek.
-0.24 bar,,,,,,,,,,, Bu basınç değerlerinde karşılaştırma
-0.26 bar ,,,,,,,,,, komutlatı ile 7 adet set rölesi çalışıyor .
-0.28 bar
-0.30 bar (set noktası)
-0.32 bar
-0.34 bar
Değişim miktarını ölçmek için ise;
Gerçek basınç değerini, her 10 sn de bir adrese atayıp, sonra birbirinden çıkartıp değişimin miktarına göre;
basınç hızlı yükseliyor,,,,,,,,,,,Gene buradada karşılaştırma komutları ile 5 adet set rölesi çalıştırdım.
basınç yükseliyor,,,,,,,,,,,,, ,,,,Bu röleler kapasıte devreye alma ve çıkarma
kayda değer değişim yok ,,,, sürelerini ya yülseltiyor yada azaltıyor.
basınç azalıyor
basınç hızlı azalıyor
Toplamda 13 adet röle ( 7 adet basınç degeri ve 5 adet değişim süresi), zaman röleleri ile nispeten daha sitabil çalışan bir düzenek yaptım.
Şimdi integral olayını burada nasıl kullanacağımı bir türlü çözemedim, Hataların belli bir süredeki toplamı burada ne işi yarıyor.
Daha doğrusu gerçek PID olalyındada bu integral olayını anlayamadım.