0.75 KW VDF-L AC SÜRÜCÜ İNVERTÖR ile 3 FAZ MOTOR BAĞLANTISI

drcivanim

Üye
Katılım
21 Ocak 2011
Mesajlar
105
Puanları
1
Yaş
53
Konum
batman
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
eğer invertör girişi monofaze cıkışta etiketinde 220v yazıyorsa motorun etiketindede ücgen 220 v yazıyorsa evet...kolay gelsin
 
Motor 3 fazlı inverter çıkışındaki U V W direk motorun girişlerine bağlamanız yeterli

GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

evde kullanacağım yani evin elektriği 220 volt dolayısı ile giriş 220 volt
yani motorun yıldız olan bağlantı şeklini değiştirmeme gerek yok öylemi
yoksa giriş 220 olduğu için motorun bağlantısını üçgene çevirmelimiyim
 
linkteki inverter monafaze yani 220 giriş 3x220 çıkış
motor ise 380v
buna göre motor etiketi neyi gösteriyorsa o bağlanır.
380/220 Y/Ü bu ifadeye göre motoru üçgen bağlamalısın
yani 220 de üçgen yazıyorsa motoru üçgen bağlayacaksın
 