şalt odası aydınlatması

nef

Üye
Katılım
28 Mar 2019
Mesajlar
15
Puanları
1
merhaba arkadaşlar,
elimde a=5.10m ve b=7.30m lik bi şalt odası var. Eo=200 lux olmalı. yükseklik H=4.10m. hç=0.85 olsa h=3.25 yapıyor. buradan k=0.92 yapıyor. verimlilik (n) ise tablodan 0.31 seçmiş olalım. kirlenme faktörünü 1.25 seçtim. buradan fi sıfır 200x37.23x1.25/0.31 işleminden 30024.193lm çıkıyor. fi bir ise 2350lm alınmalı, 2x36W floresan armatür kullanmalıyım. son olarak 30024.193/2350 = 12 çıkıyor. bir armatürde 2 adet lamba olduğuna göre bu sayı 6 ya düşer.

sorun şu ki şirketteki eski mühendis daha büyük bir yer (10.15 x 5.75) için de 6 armatür kullanmış. emin olamadım. yardımcı olabilir misiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.