Paratöner,öncelikle,kendi indirme iletkenini kullanacaktır.Varsayalım,topraklama direnci 2
ohm ve yıldırım akımı 10 kA.Bu durumda,20 kv luk bir gerilim endüklenmesine sebep olacak-
tır.Bu gerilim,izolasyon gerilimi 1 kV olan kabloların izolelerini zorlayacaktır.Koruma toprak-
lamasının,paratöner topraklaması ile temas halinde olması nedeniyle,bir kısım akımın,koruma
topraklamasından da geçeceği tabiidir.O nedenle,paratöner indirme iletkenlerinin çok kısa
tutulması ve topraklama direncinin çok küçük olmasına çalışılmalıdır.Elektrik kablolaının boru
içerisinden geçirilerek,tek taraftan topraklanması halinde,endükenen gerilimin,küçük değer-
lerde kalması sağlanacaktır.TSF 500 kullanılarak,koruma topraklaması ile,paratöner toprak-
laması arasında eşpotansiyel sağlanmaktadır.Patatöner için,müstakil topraklama yapılması
gerekçesi,yıldırım akımının,kollara ayrılmadan,en kısa yoldan toprağa iletimidir.Bu toprakla-
manın yapılmaması halinde,yıldırım akımının nerelere kadar ulaşacağını tahmin etmek zor-
dur.