Biraz araştırdım. Ana sigortadan prize gelen kablonun kesiti 3x2.5 ise ana sigortaya 32 amper taktırmam ocak+davlumbaz+kombi akımlarını taşıyan bu kabloyu ısıtıp yangın riski oluşturabileceğini öğrendim. Evde sadece 2 kişi olduğumuzdan ocağın tüm gözlerini tam güçte çalıştırmamız imkansız. 7.4kW kullanmam. En fazla 1-2 gözü tam güçte kullanırım. Bu açıdan 3.6kW yeterli görünüyor. Bunun için de 16 amper güç yeterli sanırım. Durum böyle ise ana sigorta kutusundaki 16 amperlik sigortaya hiç karışmayayım. Sadece ocağı tek fazlı olacak şekilde 3x2.5'luk kablo ile 16 amperlik ek sigorta takarak prize takmam uygun gibi görünüyor. Ocağı gerekirse yazılımsal olarak gücünü 3.6kW'a sınırlayabilirim. Bu güç bana günlük işlerde yeter de artar. Bu şekilde sizce güvenli olur mu, yeterli olur mu?7400 W'lık bi gücü standart monofaze prize bağlayamazsınız.
3x6 mm^2 kablo kullanılması gerekir. zaten dokümanda da 2,5 mm^2 kablo faz ve nötr damarları çiftlenerek kullanılması tavsiye edilmiş. (kesit tartışmasına girmek istemiyorum)
evinizdeki sigorta kutusundan (panosu) besleme almalısınız. (tabii, evinizdeki kolon hattı kablo kesitinin uygun olması gerekir)
ben olsam B32A MCB kullanırım. gerilim düşerse yük akımı artacağı için gereksiz açma neden olabilir fakat stabil bi gerilimde muhtemelen problem yaratmayacaktır. B40A'da bu tür sorunlar hiç olmayacaktır.
kolon hattı kablo kesitleri uygun değilse kısmi ocak kullanımı ve standart priz-MCB kullanımıyla çalıştırma denenebilir.
yük akımı arttığı için KAKR planlaması da gerekebilir.
sözün özü, ev şartlarında aslan beslemek zor iş.
bir de size bir tüyo vereyim, kullanmayı öğrendiğiniz zaman asla tam güçte kullanmayacaksınız. hele kısık ateşte yemek yapmayı seviyorsanızBiraz araştırdım. Ana sigortadan prize gelen kablonun kesiti 3x2.5 ise ana sigortaya 32 amper taktırmam ocak+davlumbaz+kombi akımlarını taşıyan bu kabloyu ısıtıp yangın riski oluşturabileceğini öğrendim. Evde sadece 2 kişi olduğumuzdan ocağın tüm gözlerini tam güçte çalıştırmamız imkansız. 7.4kW kullanmam. En fazla 1-2 gözü tam güçte kullanırım. Bu açıdan 3.6kW yeterli görünüyor. Bunun için de 16 amper güç yeterli sanırım. Durum böyle ise ana sigorta kutusundaki 16 amperlik sigortaya hiç karışmayayım. Sadece ocağı tek fazlı olacak şekilde 3x2.5'luk kablo ile 16 amperlik ek sigorta takarak prize takmam uygun gibi görünüyor. Ocağı gerekirse yazılımsal olarak gücünü 3.6kW'a sınırlayabilirim. Bu güç bana günlük işlerde yeter de artar. Bu şekilde sizce güvenli olur mu, yeterli olur mu?
dün bilgili bir elektrikçi ile karşılaştım. sitemin elektriğinin trifaze olduğunu da öğrendim. trifaze bağlamayı düşünüyorum7400 W'lık bi gücü standart monofaze prize bağlayamazsınız.
3x6 mm^2 kablo kullanılması gerekir. zaten dokümanda da 2,5 mm^2 kablo faz ve nötr damarları çiftlenerek kullanılması tavsiye edilmiş. (kesit tartışmasına girmek istemiyorum)
evinizdeki sigorta kutusundan (panosu) besleme almalısınız. (tabii, evinizdeki kolon hattı kablo kesitinin uygun olması gerekir)
ben olsam B32A MCB kullanırım. gerilim düşerse yük akımı artacağı için gereksiz açma neden olabilir fakat stabil bi gerilimde muhtemelen problem yaratmayacaktır. B40A'da bu tür sorunlar hiç olmayacaktır.
kolon hattı kablo kesitleri uygun değilse kısmi ocak kullanımı ve standart priz-MCB kullanımıyla çalıştırma denenebilir.
yük akımı arttığı için KAKR planlaması da gerekebilir.
sözün özü, ev şartlarında aslan beslemek zor iş.
güzel insan, sitenizin elektriğinin trifaze olması çok önemli değil. önemli olan ev içi tesisat kaç faz üzerinde döşenmiş olması.dün bilgili bir elektrikçi ile karşılaştım. sitemin elektriğinin trifaze olduğunu da öğrendim. trifaze bağlamayı düşünüyorum
dün bulaşık makinesini çalıştırdığımda üst üste bir kaç kez KAR attı. Bulaşık makinesini ve çaycıyı çıkartıp başka bir prize bağladım. Tekrar attı. Bulaşık ve çaycıya gelen sigortayı tekrar indirdim. Şuan çaycı başka bir prizde çalışıyor. Buna rağmen sigorta atmadı. Bulaşık ve çaycının takılı olduğu prizin hattında yüklenme olunca bir problem oluyor sanırım. Bu şalter indiriyken sigorta atmazsa bu açıdan elektrikçiyle görüşeceğim.Kaçak akım rölesi durduk yere atıyor
Yaklaşık 3 hafta önce 3 fazlı olan apartmandaki daireme Arçelik OI 602-1 YS indüksiyonlu ocak taktırdım. Ocak 2 faza bağlandı ve bunun için iki ayrı Schneider 20 A sigorta ile 2 adet 3x2,5 mm² kablo çekildi. Ancak bu fazlardan birinde kombi ve davlumbaz da bağlıydı. Kablolar borudan geçirilirken oldukça zorlandı; hatta ana sigortaya gelen bağlı olan kabloları ayırıp geçirip daha sonra tekrar bağladı.
Aynı işlem sırasında tezgâh altı 220 V LED ve baza altı LED de mevcut hatlara direkt bağlantı şeklinde yapıldı. 1 hafta önce ankastre mikrodalga da taktırdım.
İlk 2 hafta hiçbir sorun olmadı. Ocak da düzgün çalışıyordu. 4-5 gün önce evde herhangi bir yüksek güç çeken cihaz çalışmıyorken (ocak vs çalışmıyordu) kaçak akım rölesi aniden attı. Röle tekrar kaldırılmak istendiğinde hiç tutmuyordu, atma değil de tamamen bozulmuştu. Elektrikçi rölenin arızalandığını söyledi ve Schneider 25 A yeni bir kaçak akım rölesi takıldı.
Ertesi gün yine hiçbir cihaz çalışmıyorken röle attı. Sonrasında bazen kaldırınca çalıştı, ancak gün içinde tekrar tekrar atmaya başladı; bazı zamanlar 10-15 dakikada bir attığı oldu.
Elektrikçi tekrar gelip:
Bundan sonra durum düzelir gibi oldu ancak kaçak akım rölesi hâlâ günde 1-2 kez atıyor. İlginç olan, şimdiye kadarki atmaların hiçbiri ocak çalışırken olmadı. Herhangi bir belirgin elektrik yükü yokken gerçekleşiyor.
- Ocağı tek faza düşürdü,
- Kombi ve davlumbazı ocağın hattından ayırdı ancak yeni kablo çekmedi,
- Evdeki ana prizlerin bağlantılarını kontrol edip bantsız olan bazı faz kablolarını bantladı.
Evden işe gittiğimde rölenin tekrar tekrar atması nedeniyle buzdolabının devre dışı kalması ve elektronik cihazların zarar görmesi konusunda da endişeliyim. Sorunun kaynağını bulmak için nasıl bir yol izlemeliyim?