7400 W'lık bi gücü standart monofaze prize bağlayamazsınız.
3x6 mm^2 kablo kullanılması gerekir. zaten dokümanda da 2,5 mm^2 kablo faz ve nötr damarları çiftlenerek kullanılması tavsiye edilmiş. (kesit tartışmasına girmek istemiyorum)
evinizdeki sigorta kutusundan (panosu) besleme almalısınız. (tabii, evinizdeki kolon hattı kablo kesitinin uygun olması gerekir)
ben olsam B32A MCB kullanırım. gerilim düşerse yük akımı artacağı için gereksiz açma neden olabilir fakat stabil bi gerilimde muhtemelen problem yaratmayacaktır. B40A'da bu tür sorunlar hiç olmayacaktır.
kolon hattı kablo kesitleri uygun değilse kısmi ocak kullanımı ve standart priz-MCB kullanımıyla çalıştırma denenebilir.
yük akımı arttığı için KAKR planlaması da gerekebilir.
sözün özü, ev şartlarında aslan beslemek zor iş.