Merhaba arkadaşlar yeni üye oldum çalışmakta olduğum fabrikada yeni tesis yapılacak olup çekilen toplam gücü ve kablo kesiti için yardım edin. Giriş hattı kaç amper olmalı
7,5 kW 4 adet motor ( sürücü ile yol verilecek )
3kW 6 adet motor ( 4 adet sürücülü yol verme )
0,75 kW 1adet vibrasyon)
7,5 kW 8 adet kazan resiztansı ( 220 v )
Motorlar yaklaşık 50 kW 95 amper.
Rezistanslar 60 kW yaklaşık 272 amper.
Toplam 367 amper yapar.500 amper TMS iş görür fakat ileride güç arttırımı filan olacaksa 630 da seçilebilir..kablo kesitine de kendin tablodan bak.bi zahmet
Motorlar yaklaşık 50 kW 95 amper.
Rezistanslar 60 kW yaklaşık 272 amper.
Toplam 367 amper yapar.500 amper TMS iş görür fakat ileride güç arttırımı filan olacaksa 630 da seçilebilir..kablo kesitine de kendin tablodan bak.bi zahmet
Rezistanslar tek fazlı, arkadaş yukarda 220V diye belirtmiş. Bu sebeple 60 kw'lık rezistans yükünü dengeli bir şekilde 3 faza dağıtmak lazım.
1.Faz 3x7,5kw
2.faz 3x7.5 kw
3.faz 2x 7,5kw
gibi. Bu şekilde yapmak daha doğru olacaktır. Faz başına düşen akım miktarı bulunursa, seçilecek şalterin akım kademesi bir üst seçilip, tmş konabilir.