generatör stator toprak rölesi

Katılım
5 Eyl 2009
Mesajlar
2
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba
santralimizde bulunan generatör 5.12 Mw ve çıkış gerilimi 10.6Kv dir.Generatör 4,5Mw yükte çalışırken stator toprak rölesi çalışarak servis harici oldu.

kablo başlıkları ve sargılar 5000v megger ile kontrol edildi ve herhangi bir probleme rastlanmadı.Generatör ayırıcısını açıp tekrar grubu çevirdik.Generatör Çıkışı 3Kv a gelince stator toprak rölesi yeniden çalıştı.Grup servis harici oldu
Tekrar Bağlantıları söküp faz-toprak,faz-faz arası megger ile test ettik yine herhangi bir sorun görünmedi.(Yıldız noktası akım trafosu sağlam,Röle sağlam)
Acaba grup çıkışındaki akım trafolarındaki arıza Stator toprak rölesinin çalışmasına sebep olurmu?Daha önce kablo başlığı yüzünden stator toprak rölesi çalışmıştı.
Şimdiden herkese teşekkürler
 