Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

OG yeraltı kablo 4 hat mı çekilir?

Elektrik Genel Kategorisinde ve Yüksek Gerilim Forumunda Bulunan OG yeraltı kablo 4 hat mı çekilir? Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Analizör Nickli Üyeden Alıntı 16'nın ne anlama geldiğini daha önce gençarkadaş görsel olarakta izah etmişti. http://www.kontrolkalemi.com/forum/k...2016-xlpe.html Tip1,tip2,tip3 diye bahsedilen yeraltı kablo serilme tipleridir. TEDAŞ'ın yeraltı kablo montaj usülleri kitapçığında belirtilmiştir.İsterseniz,ilgilenirseniz pdf dosyayı paylaşabilirim. WALLA ÇOK SEVİNİRİM. GÜN GELİR LAZIM OLUR....

 
Toplam 3 sayfadan 3. sayfa BirinciBirinci 123
Toplam 30 adet sonuçtan 21 ile 30 arası gösteriliyor.
  1. #21
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Yaş
    30
    Mesajlar
    1,303
    Popülarite
    119

    Varsayılan

    Alıntı Analizör Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    16'nın ne anlama geldiğini daha önce gençarkadaş görsel olarakta izah etmişti.
    http://www.kontrolkalemi.com/forum/k...2016-xlpe.html
    Tip1,tip2,tip3 diye bahsedilen yeraltı kablo serilme tipleridir. TEDAŞ'ın yeraltı kablo montaj usülleri kitapçığında belirtilmiştir.İsterseniz,ilgilenirseniz pdf dosyayı paylaşabilirim.
    WALLA ÇOK SEVİNİRİM. GÜN GELİR LAZIM OLUR.


  2. Entes
  3. #22
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    31-05-09
    Mesajlar
    856
    Popülarite
    136

    Varsayılan

    TEDA KABLO-2008 indir - Upload.gen.tr

    Verdiğim linkteki pdf dosya TEDAŞ'ın ''Elektrik dağıtım şebekeleri enerji kabloları montaj(uygulama) usül ve esasları'' kitapçığıdır. Burda YG ve AG kabloların yerlatına döşenmesiyle ilgili tüm detaylar mevcuttur. Uygulumada bu bilgilerden yola çıkarak Tip1,tip2,,, gibi standart uygulama tip çizimleri(kanal derinlik-genişlik-kablolar arası mesafe v.b.) oluşturulabilinir.

  4. #23
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    23-05-06
    Mesajlar
    1,699
    Popülarite
    72

    Varsayılan

    Yedek kablo çekilmiş bir hat arızalandığı zaman ki kablo patlamasından bahsediliyor,
    ciddi bir olay.Hangi kabloda elektrik yoksa onu devre dışı edip yedek kabloyu bağlayacağız sonra eve gidip rahatça uyku uyuyacağız.Ya sağlam kablolar da kısmi arızalanırsa,
    birkaç ay sonra onlarında patlamayacağının garantisi var mı
    Mutlaka kazı yapılıp bakılması lazım diye düşünüyorum.

  5. #24
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    24-04-09
    Yaş
    41
    Mesajlar
    108
    Popülarite
    14

    Varsayılan

    Alıntı elek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yedek kablo çekilmiş bir hat arızalandığı zaman ki kablo patlamasından bahsediliyor,
    ciddi bir olay.Hangi kabloda elektrik yoksa onu devre dışı edip yedek kabloyu bağlayacağız sonra eve gidip rahatça uyku uyuyacağız.Ya sağlam kablolar da kısmi arızalanırsa,
    birkaç ay sonra onlarında patlamayacağının garantisi var mı
    Mutlaka kazı yapılıp bakılması lazım diye düşünüyorum.
    söyledikleriniz doğru ama kulanılan kablonun bulunduğu konum ve durumu itibari ile çok acil müdehale şansınız olmuyor mesela benim başımdan böyle bir olay gerçekleşti çok çetin kış şartlarında anadoluda bir kayak merkezi karkalınığı 2m yedek oladığını düşünmek bile istemedim o an.öyleki o arazi tamamiyle askerinin kontrolünde bazı bölgelerine girmek için bayağı uğraşmanız gerek şuna da son olarak söylemek istiyorum arızalı kablo yedekle değiştirildikten sonra uygun zaman içerisinde de arızalı kablo tespit edilip bu sefer o yedek konuma geçiyor (tabi kablo özelliğinden ve uygunluğundan bir şey kaybetmemiş ise)saygılar

  6. #25
    Yeni Üye

    Üyelik
    16-12-09
    Yaş
    37
    Mesajlar
    3
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    sevgili arkadaşlar + 16 xlp de toprak olarak kullanılan iletgen anlamına gelir
    xlp kablolarında dış ızolenın altında kople sargı halındedır
    kablo capına gore kalınlığı deişir ag.. kablolarındada notr olarak kullanılır
    ornek:3X70+50
    70 liklere r.s.t. enerji...50 yede notr verilir
    xlpde ise notr deilde toprak bağlanır ...

  7. #26
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    02-10-06
    Yaş
    52
    Mesajlar
    333
    Popülarite
    34

    Varsayılan

    çogunlukla 4 kablo cekılır yeraltı kabloları genellıkle yapım veya baska sebeplerden baslıklardan patlar.
    eger hazırda 4 hattın hazır degılse baslık yapmak gıbı bır calısmayı gerektırır.
    buda fab calısmaması demektır.
    bu yuzden 4 hat cekılır ve hazırda tutulur.

  8. #27
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    07-02-10
    Mesajlar
    301
    Popülarite
    59

    Varsayılan

    Bahsedilen konu projelendirmeyle alakalı bir konudur. Proje mühendisi bakar ring hattına mı dahil oluyorum,yoksa dalbudak şebekenin bir kolumuyum? Beselenen yerin önemi nedir? hastane mi? ticaret merkezi mi?
    Tüm bu veriler doğrultusunda kararını verir kabloyu yedeklimi çektirecek?, boru içinden mi kabloyu çektirecek? öyleyse ek odasının,kanalın ölçüsü ne olacak? güzergah yol altındamı kalıyor beton menfez mi olacak? yoksa yeşil alanmı toprak kanal mı olacak? tuvanen kanal mı olacak? Bunların hepsine karar verir.
    3'mü doğru 4'mü doğru polemiklerine girmenin anlamı yok.
    Size örnek vereyim bir hastane projesinde hastane besleme noktasına uzak olmasına rağmen hem besleme noktasından ringe dahil edildi yani çift devre çekildi hemde 1 devre (3 kablo) yedek çekildi ve bunun için ayrı hücre konuldu yani +1 devre tam tekmil yedekte hazır bekleyecek şekilde projelendirme yapıldı. Jeneratörüde yedekli olmasına rağmen.
    Bu işler arz-talep ve gereklilikten doğar anlayacağınız.

  9. #28
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    20-05-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    109
    Popülarite
    16

    Varsayılan

    Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim.

  10. #29
    Yeni Üye

    Üyelik
    28-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    14
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Merhaba arkadaslar öncelıkle Paylasımlarınız ıcın herkese teşekkurederım. yedek kaplonun çekilmesi herzaman avantaj sağlayacagını dusunuyorum. Ben bir sure TEDAŞ araıada calısdım. Önemli bır yerde ve uzun bır yer hattında arıza oluşmuşdu. arıza acılen halletmemiz gerekiyordu. aklımıza ilk gelen Tedaşın yer aldı kablo arıza tespit aracını cagırmak geldı aradık bize en az 1 hafta sonraya gün verdiler. olacak şey değildi bizim için. En sonun da en acıl olarak Nötr kablosunu faz olarak kullandık Topragı ıse Nötr. dabı sonrası sında en kısa zamanda arızayı bulup tamır ettık. Yani yer aldın da kablo araası aramak samanlıkta iğne aramak gıbı bırsey


    Eklemem gereken; yer altın da kablo arası bulunmassı zor. Heleki hat uzun ise

  11. #30
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    30-07-07
    Mesajlar
    76
    Popülarite
    14

    Varsayılan

    Eğer bir ring şebeke içerisinde değilsen kablo arızalarında arıza yapılana kadar enerjisiz kalmak istemiyorsan. Bir tane yedek kablo çekersin. Kablo arızalandığında hemen yedek kabloyla değiştirerek hattı beslersin.


 

Benzer Konular

  1. Pano Kablo Montajı
    Mesut isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 15-08-2010, 13:34
  2. Elektrik'te kablo terimleri sözlüğü
    muratcyber isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 04-06-2010, 19:57
  3. Kablo çekme Tekniği
    Klavyeah isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 12-01-2010, 20:12
  4. kısaltma terimler
    teknoseko isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 09-05-2008, 23:40
  5. Koaksİyel kablo nasil seÇİlİr?
    muratcyber isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 0
    Son Mesaj: 05-12-2007, 09:58

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121