  1. Kondansatör tercihi

    Anahtarlama süreleri ve deşarj sistemi de sanırım size ait tasarım kriterlerinden olup ortak özlliklerinden dolayı etki ediyor olabilir.. Sıcaklık harmonik ve voltaj seviyesi zaten belirtilmiş..
  2. Kompanzasyon sistemindeki Endüktif yüksek çıkmaya başladı nedeni ne olabilir?

    Bu tür durumlarda genellikle kademeleriniz yüksek güçte çalışmaya göre ayarlandığı için hassas kompanzasyon yapamaz mevcut sisteminiz. En düşük kademeniz sistemin genel hassasiyetini ortaya koyar. Diğer bir konuda yükler düşükken trafonun endüktif etkisi reaktif ortalama üzerine daha çok etki...
  3. Dokuma atölyesi kompanzasyonu

    Kompanzasonu kapatıp denediniz mi? kompanzasyonu kapattığınızdada devam ediyorsa başka etmiyorsa başka düşünülebilir.
  4. l2 razı endüktif çekiyor

    Başka bir yük durumunda başka bir ölçüm sonucu çıkmayacaksa evet sadece l2 yi artımanız durumu düzeltebilir. Ancak her üç faza da benzer ilave yapmanız sanırım en doğru çözüm olacaktır.
  5. kendi binasında trafo olan reaktif problem

    25 amper çok düşük değerler gerçekten, yakın zamanda tüketim yükselmeyecekse akım trafolarını da küçük değerde olanlarla değiştirmenizde fayda olur.
  6. reaktif tüketimin faturaya yansıtılması

    Diyelim ki aktif tüketim 1000 kw, endüktif 300 kvar(%30) ve kapasitif 200 kvar(%20) oldu, 300 kvar ın tamamı kadar reaktif bedel ödersiniz..
  7. reaktif tüketimin faturaya yansıtılması

    Fautranızda Endüktif ve Kapasitif hanelerinde bedel yazılı ise yansımıştır. Emdüktifte %20, kapasitifte %15 sınırını aştığınızda hangisi daha çok aşmış ise sadece o taraftan birim bedel ile reaktif tüketimin tamamı fatura edilir.
  8. jenerator ve kompazasyon

    Toplam yükünüz kVA olarak jeneratörün %90 kapasitesini geçmiyorsa kompanzasyon devreye alınmasına gerek yoktur, çünkü yakıt tüketimine katkısı yoktur. Bizzat denenmiş olduğunu belirtmeliyim. Şöyle ki; 100 kwh aktif tüketime kadar kompanzasyonlu ve kompanzasyonsuz çalıştırılan jeneratörde yakıt...
  9. RGKR ekranında L1 fazı cos fi=0.5 diğer fazlar 0.99 görünüyor

    L1 -0,5 olduğuna göre kapasitif olmalı, - değer onu ifade ediyor olmalı.. Projektörler elbette buna sebep olabilirler dengesiz bölüştürülmüşlerse. Başka sebepleri de olabilir, değer kaybetmiş kondansatör gözü, yada iç yapısı bozulmuş sigorta kontaktör gibi..
  10. kapasitiften dolayı kablolar ve sigortlar ısınıyor

    Kablo çaplarınız da yetersz klaıyor olabilir.
  11. Tristörlü Kompanzasyon Kontrolcüsü nasıl olmalı?

    Daha önce hızlı röleler ile sık tristör yakmışlarsa bu yüzden kaçınıyor olabilirler. MTBF (arızalar arası ortalama süre) bizim üretimlerde 50000 saat üzerinde ve bu tristörlü bir sistem için gayet normal.
  12. Tristörlü Kompanzasyon Kontrolcüsü nasıl olmalı?

    Evet, Ferrariye kör pilot bindirmek gibi birşey. Ayrıca Hızlı sistemlerde, bizde olduğu gibi, deşarj gerekmez, kondansatör sürekli doludur.
  13. Tristörlü Kompanzasyon Kontrolcüsü nasıl olmalı?

    Sn fractal sadece trafo sürülüyor, trafo arkasında kondansatör yok ise harmonik filtre değil, şönt reaktör olmalı, kontrol ediniz trafonun arkasına kondansatör bağlı mı. Şönt reaktörde sıfır geçiş aranmaz. Gerçek 20 ms ile harmonik filtre üzerinden kondasnatör anahtarlama için modellerimize...
  14. kompanzasyon kondansatörleri

    En önemli faktörlerin başında kontaktörlü sistemlerde kondansatörün deşarjı yer alır. Deşarj edilmemiş bir kondansatör tekrar anahtarlanırsa ömrü bir kaç dakikaya kadar düşebilir. Harmonikler keza yüksek ise ömrü oldukça kısaltan diğer bir faktördür. Voltajın yüksek seyretmesi keza ömrü oldukça...
  15. faturadan kw bulmak

    Çarpan değeriniz yanlıştır. Faturadan toplam tüketim yada çarpanı kontrol ediniz.. Hepsi yazıyor olmalı..
  16. kompanzasyon acill yardım

    Sabit sanırım 80 olan onunki ayrı çekilir.. 1200 kvar yaklaşık 1820 amper akım çeker her fazda, 4*150 lik yada muadil, her faza kablo çekmen yeterli olur, kompanzasyon kısmı için. 240 lık kullanacak iseniz illa her faza 3*240 yeterli olacaktır..
  17. kompanzasyon kondansatöe belirleme

    1. devreye giriş çıkış süresi deşarj durumu vs sebebi ile klasik rölelerde binary kondasnatör dizilimi için yedekleme yapmanız gerekebilir. Tristörlü sistemde gerekmez, deşarj gerekmiyor çünkü. 2. Kaba bir hesapla yapacak olursanız projedeki toplam kurulu güce bakarsınız, ölçüme girecek...
  18. Hassas Bir Kompanzasyon Yapmak İstiyorum Bana Yardımcı Olurmusunuz ?

    Sisteminizin %10 üzerinde dengesiz olduğunu ölçtüyseniz o halde monofaze kademeleri çok tutarak 0,5 kvar ve 1 kvar monofaze kademelerle hassas şekilde düzeltebilirsiniz, %30 un üzerinde dengesizlik var ise her fazı ayrı düzelten tamamı monofaze sistemlerimizi , EKM serisi, gözden geçiriniz. Hem...
  19. entüktüf %19 larda kapasitif %18 lerde yapmak lazım

    100 kva bir tesiste her ikisi de yüksek seyrediyorsa, dengesiz yüklere bakılmalı, yapışık kalan ve bazı gözleri değer kaybetmiş kondasnatörlere bakmak gerekli.. Yükleriniz hakkında biraz daha bilgi ama öncesinde sistemin kontrol edilmesi, kondasnatörlerin ve şalt malzemenizin sağlamlığına bakılması.
  20. Ne düşünürsünüz?

    İşletmelerin ve dağatım şirketlerinin sırtına bir yük olduğuna göre yüktür:)