  1. vacon frekans konvertörü ses problemi

    Merhaba Arkadaşlar Eklediğim video da görebileceğiniz gibi frekans konvertöründen daha önce duymadığım sesler gelmektedir fakat çalışmasında herhangi bir anormallik yoktur daha önce başına böyle bir olay gelen veya konu hakkında bilgisi olan varsa ve yardımcı olabilirse sevinirim. Paylaşılan...
  2. vacon frekans konvertörü ses problemi

    Merhaba Arkadaşlar Eklediğim video da görebileceğiniz gibi frekans konvertöründen daha önce duymadığım sesler gelmektedir fakat çalışmasında herhangi bir anormallik yoktur daha önce başına böyle bir olay gelen veya konu hakkında bilgisi olan varsa ve yardımcı olabilirse sevinirim. Paylaşılan...
  3. modicon drop modul

    Yardımınız için teşekkür ederim ama istediğim ürünü ancak bayilerimiz yolu ile alabilirsiniz dediler bayierle görüştüm fakat halen geri dönen olmadı :(
  4. TIA Portal - SM 332 Analog Output Sorunu

    Merhana Palakan Öncelikle INT olacak . HW de adresi kontrol ettikten sonra symbol list te bir sembol ismi ver. "ANO_SCALE" ile sonra bunu neyle kontrol ediceksen referans değerini ve min max değerlerini gir çıkışınada sembol listesinde ne yazdıysan artık onu girdikten sonra tamam olması...
  5. Siemens s7300 64 bit windows 7 home basic için uyumlu program

    Merhaba Sedat bey henüz öyle bir program yok sanal makina kurup öyle çalışacaksınız...
  6. melsec medoc fx-win

    Merhaba receive ile plc deki yazılımı bilgisayara alırsınız transmit ile bilgisayardaki yazılımı plc ye yüklersiniz
  7. Kojenerasyon Sistemleri

    Merhaba Ömer Bey otoprodüktör lisanslarını iptal etme gibi bir durum söz konusu ama daha henüz ne olacağı belli değil açıkta bırakacak değiller heralde siz zaten kendi elektriğinizi üretmek istiyorsunuz şebekeye paralel değil de ada modunda çalışabilirmisiniz? ayrıca 24 saat çalışacakmısınız...
  8. Elektrik santrallerinde reaktif güç üretilir mi?

    Herkese merhaba santrallerde reaktif güç üretilir. 100 MW ın altındaki santraller şebekeye maksimum bastığı aktif gücün %15 i kadar reaktif basabilir. Fakat yeni yönetmelik ile şebekede oluşan voltaj düşümlerini engellemek için 100 MW ın üzerindeki santraller reaktif güç kontrolü yapmakta ve...
  9. 7.5 mw kombine cevrim santrali

    İyi akşamlar Ali Bey ilk önce şebekeye paralelmi çalışacaksınız yoksa ada modunda mı çalışacaksınız ? Daha sonra buharla çalışan sisteminizin olmasına gerek yok 30 MW lık bir santral için buhar türbini kullanıp bununla da atık olan ısıdan enerji elde edebilirsiniz ayrıca 30 MW kurulu gücünüz...
  10. 11. Siemens Step 7 ile S7 300/400 PLC eğitimi çekilişi

    PLC Merkezi PLC Eğitimi çekilişine katılmak istiyorum
  11. modicon drop modul

    Merhaba Arkadaşlar Bana acil olarak 12 adet modicon 140 cra 93100 ve 3 adet modicon 140 crp 93100 gerekmektedir yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa sevinirim.
  12. jeneratör düşük voltaj üretiyor

    selam eyenti jeneratörünün exciter sargılarına avr çıkış vermiyor o yüzden 100-150 v. okuman normal avr kartı arızalı olmayabilir bazı alternatörlerde boşta çalışırken gerilim üretmesin diye exciter uçlarına recovery swich koyabiliyorlar eğer yoksa bunun yerine jumper vardır bunları kontrol...
  13. 110KW Jenaratör ve 37KW motor kalkış problemi

    Selam Ahmet Usta Geçenlerde aynı sorunu ben yaşadım gemide proje yanlışlığından dolayı 90 kw lık motor 45 kw çizilmiş ve jeneratörde buna göre hesaplanmış fakat motorlar ilk demerajda 8 katına kadar akım çekebilirle ve nitekim öyle oldu basitçe yıldız üçgen le olayı çözdüm sizin sorunda...
  14. jeneratör hakkında bir soru

    selam Taner arkadaşım öyle marka model vermeden olmaz marka ve modele göre bakımları değişiyor ama ortalanma her 2000 saatte filtreler her 4000 saatte yağ her 16000 saatte tüm yataklar liner ler cylinder had lerin yakıt pompalarının governorün anlayacağın neredeyse tüm parçaların bakım olması...
  15. frekans

    Merhaba Turgay Usta Bahsetmiş olduğunuz potlardan frekansı ayarlayamazsınız senkronizasyonla işiniz yok eğer paralel çalışrtırmıyorsanız ilk önce voltajı düşürün avr nin üzerinden exciter a zarar vermesin diye daha sonra makinenin devri ile oynayarak istediğiniz frekansa gelin ondan sonra AVR...
  16. doğalgaz elektrik üretimi

    Merhaba Mustafa Bey Size şöyle söyleyeyim en fazla 3 senede aldığınız jeneratör kendisini amorti edecektir Tedaş a sattığınız taktirde fakat buharı kullanırsanız veya işletmelere satabilirseniz bu süre 2 seneye düşebilir bu konuda benim bildiğim en verimli makinalar wartsila marka makinalar...
  17. Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?

    selam arkadaşlar bence sorun mekanik bu jeneratörün üzerinde bulunan governor nedir bilmiyorum ama hepsi sonuçta aynı işi yapıyor governorun üzerinden droop ayarından ve stabılıte ayarından yapılabılır kolay gelsın...
  18. alternatörde frekans sorunu

    arkadaşlar bu arada bu dediğim jumper sadece AVR nin çalışma frekansı için jeneratörün frekansı bununla değişmez...
  19. alternatörde frekans sorunu

    merhabalar arkadaşım frekans sadece makinenin devrine bağlı olarak değisir devir değişmedikçe frekans değişmez. (AVR) automatic voltage regulatorün markası ne bilmiyorum ama sonuçta hepsi aynı işi yapıyor.AVR nin üstünde VOLT FREQ STABILITE ve DROOP olmak üzere 4 tane potansiyometre olur FREQ...
  20. 45 kw dalgıç motoru üçgene geçerken kontaktörde aşırı bir titreme oluyor...

    merhaba arkadaşım aynı sorun gemide benimde başıma geldi iki ayrı jeneratör jenaratörler 600kW 2 side birbirinden bağımsız 90kW lık hidrolik pompalarını besliyorlar ve dediğin gibi kontaktörde çok titreme oluyordu sorunun jenaratörün (AVR) otomatik voltaj regülatörünün stabilitesinin ayarından...