Arama sonuçlarınız

  1. Orta gerilim hücre de röle ve analizörde ki reaktif değer farkı

    bunun kontrolünü sistem işletme olarak biz kontrol edebilirmiyiz yoksa firmadan biri mi gelip kontrol etmesi gerekli.
  2. Orta gerilim hücre de röle ve analizörde ki reaktif değer farkı

    açıkçası nasıl bir kontrol yapacağımı bilemedim referansan kasıtınız nedir ?
  3. Orta gerilim hücre de röle ve analizörde ki reaktif değer farkı

    Arkadaşlar merhaba değerli fikirlerinize ihtiyaç duyuyorum.Uzatmadan konuya geçiyorum 11kV gerilim seviyesinde orta gerilim hücremiz mevcut ve kontrol ettiğimiz de hücrede ki röle den okuduğum reaktif değer ile analizörde okuduğum reaktif değerin farklı olduğunu gördüm sebebi nedir neden...
  4. Siemens Pac 4200 Enerji analizörü kW değeri

    teşekkür ederim bir sorum daha olucak hazır yakalamışken AG analizör değerleri ile o trafonun OG analizör değerlerinin birbirinden farklı olması akım trafolarının çevirme oranları ile mi alakalıdır ?
  5. Siemens Pac 4200 Enerji analizörü kW değeri

    analizöre 3 fazında ayrı ayrı akım trafolarından gelen s1 uçların sıralaması yanlış geliyormuş yerlerini değiştirince sorun giderildi.
  6. Enerji analizöründe tüketim neden eksi değer gösterir?

    Sami bey değer akım uçlarından kastınız akım trafosundan gelen s1-s2 uçlar mı ?
  7. Siemens Pac 4200 Enerji analizörü kW değeri

    siemens pac 4200 enerji analizörüm var arkadaşlar bu analizörüm trafonun AG çıkış şalterinin üzerinde kW değerini eksi (-) değer olarak görüntülemekteyim sizce sorun nerededir Tr 2 MVA Trafodur 11kV/400 V Anlık değerler şu şekildedir Total kW = -7 kW Total kVAR = 2 kVAR Total kVA = 150 kVA...
  8. Enerji analizöründe tüketim neden eksi değer gösterir?

    siemens pac 4200 enerji analizörüm var arkadaşlar trafonun ag çıkış şalterinin üzerinde kW değerini eksi (-) değer olarak görüntülemekteyim sizce sorun nerededir Tr 2 MVA LIK Trafodur 11kV/400 V Anlık değerler şu şekildedir Total kW = -7 kW Total kVAR = 2 kVAR Total kVA = 150 kVA
  9. Nötr toprak ölçümü 13 volt

    Teşekkür ederim bilgiler için
  10. Nötr toprak ölçümü 13 volt

    her hangi bir sakıncası yokmudur haberleşme odamız var ve 48 V 110 V Dc gruplarımız var kartlar vs zarar görürmü ?
  11. Nötr toprak ölçümü 13 volt

    bu bir sorunmudur normalde 0-1 volt uygunudur deniliyor ama işin içinden çıkamadım senin durum ise muhtemel bir yapışma falan vardır buatta 240 volt normal değil :)
  12. Nötr toprak ölçümü 13 volt

    154 kV Trafo indirici merkezinde bütün prizlerde ve AC - AG dağıtım panolarının ana girişlerinden ölçüm yaptığımızda faz nötr arası 228-230 volt arası ( trafoya mesafemiz çok yakında olduğu için biraz yüksek ) fakat nötr-toprak arası yaklaşık 13 volt değer okuyoruz bunun sebebini çözemedim...