Arama sonuçlarınız

  1. Mağazanın Kompanzasyon Değerleri Gündüzleri Normal Gece Kapasitif Yazıyor

    scorpion eyes gereken açıklamayı yapmış. kael varkombi-tft serisi ve klemsanda reaktörü otomatik tanıyan reaktif röleler mevcut. hem bu cihazlar sana sistemin ihtiyacı olan reaktör gücünü de söylüyor. bu cihazları sayaç başında hesap yapmadan analizör gibi de kullanabilirsin. ben kael...
  2. kompazasyon panoları hakkında önemli bilgiler

    Entes rg3-12c iyi bir röledir. fakat kaelin yeni modelleri çıtayı yükseltti. dolayısıyla şu anda daha fonksiyonlusu varken entesi rafa kaldırdık. açıkçası entesten de karşı bir taarruz bekliyorum. varkombi-18-tft ve varkombi-12-tft modellerini incelemenizi tavsiye ederim.hayırlı günler.
  3. KONDANSATÖR SIRALAMASI

    Sn atilla41 Kapasitif oranınızın yüksek olması, sabit olarak bağladığınız 50kvar kondansatörden kaynaklanıyor.Eski trafolarda sabit %5 seçilirmiş.Fakat günümüzde yeni nesil trafoların kayıpları çok fazla olmadığından bu değer %1,5-%2 lere kadar düştü.Dolayısıyla sabit grubunuzu 25kvar'a...
  4. endüktif ceza hk.

    24'ünde yaptığınız müdahaleden sonra 25'ine kadar geçen zaman zarfında %73,74 oranında endüktif ilerlemiş,kapasitifte problem yok.Fatura ile 25'inde aldığınız değerleri hesaplayınca %113 gibi bir endüktif oran görünüyor.Sanırım sorun kondansatörden kaynaklı değil.Bağlantıda problem...
  5. aşırı kompanzasyon sıkıntısı var ?

    Ümit Bey, kademeler bölümünden faz başına ne kadar kondansatör ihtiyacı var gözlemlediniz mi?
  6. Şönt Reaktörleri Güç Kontrol Rölesine Nasıl Tanıtabiliriz?

    Kael-varkombi-18'e de 1 fazlı,2 fazlı, 3 fazlı reaktör bağlayabiliyorsunuz.
  7. trifaze kondansatörü monofazeye çevirmek

    Sayın harf, Örneğin elinde 5kVAR değerinde bir trifaze kondansatör var.Bu kondansatörü R fazına monofaze olarak bağlamak istiyorsun.Yapacağın 2 şey var.1.si, kondansatörü faz-nötr bağlamaktır.Bunu da bir ucu R fazına, bir ucu nötre ve diğer ucu boşta bırakarak yaparsın.Bu durumda kondansatör...
  8. 5 kvar röle devreye almıyor yardım

    Kael'in seminerlerinde dinlediğimize göre varkombi-18'in minimum otomatik kondansatör öğrenme gücü sekonderde 3VAR'mış.Yani 3000/5 akım trafosu olan bir işletmede çevirme oranı*3VAR=Monofaze sınır.O da 600*3=1800VAR=1.8kVAR yapar.3*1.8=5.4kVAR'da trifaze sınır oluyormuş. Kompanzasyonun başlaması...
  9. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    Kubilay Bey, Mustafa Bey'e katılıyorum.Zaten 10 kVAR varken bile endüktif çok yüksekti.Yani sabiti devre dışı bırakırsam neler olur düşünemiyorum.Bu arada problem röle de değil.Rölenin değerleri gayet iyi.Zaten ben Kael kullanırdım rölede sıkıntı olsa.Bu arada sayacın markası 2007 elektronik...
  10. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    Mustafa Bey verdiğim yüzde değerler net yüzde değerler değildir.Ben farazi konuştum açıklayıcı olması bakımından.Yani 10kvar yetersiz kaldı.15kvar çok geldi.12.5kvar da öyle bir değerde kaldı ki bu defa 2 side yüksek kaldı.Ortasını bulamadık.Bu arada sistemde harmonik incelemesi yaptım.Harmonik...
  11. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    O zaman sayaç markasını öğrendikten sonra çözümler biraz daha aydınlanacak.Bu arada Fahri Bey aralıkları kısmayı denemedim.Çünkü 2 taraftan da yüzde değer ilerliyor.
  12. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    Mustafa Bey sayacın markasına hiç bakmadım fakat yarın sabah tesise gideceğim.Muhtemelen de akşama sayacın markasını yazarım.Siz yine de deneyiminizi paylaşın isterseniz.
  13. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    gepa rq 30 3 faz 3 akım trafolu
  14. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    Teşekkür ederim Fahri Bey.Alron önerinizi dikkate aldım fakat Alron uygulaması haricinde önerebileceğiniz başka alternatifler varsa çok sevinirim.Bu arada başka alternatif üreten arkadaşlar varsa fikirlerini bekliyorum.Çok teşekkür ederim.
  15. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    800 kVA'lık trafosu bulunan bir tesis var.Bu tesiste her fazdan gün boyunca ortalama en fazla 24A çekiliyor.Akım trafoları 1000/5. 10kVAR sabit kondansatör varken endüktif %60 lara çıktı.15kVARa çıkarttık fakat bu sefer kapasitif çok yükseldi.En son 12.5kVAR yaptık sabiti değerler %15 endüktif...
  16. kondansatörde ve rölede en iyi markalar?

    Kondansatör Siemens, röle Kael varkombi-18-pc
  17. tekfen suudı arabıstan

    Bazı arkadaşlar o parayı bu ülkede de kazanırsın demişler.Ya ben yanlış ülkede yaşıyorum ya da meslek lisesi terk insanlar bu ülkede ayda iyi kötü 1500 TL kazanıyorlar da benim haberim yok.Ben de arkadaşın yerinde olsam hiç düşünmeden giderim.Tabi işin manevi boyutu düşünülünce Suudi Arabistan...
  18. kompanzasyonda cosinüs ayarı

    Cihazın grup olarak kondansatör alıp çıkartması doğru kademe dizilimi yapılmadığından kaynaklı olabilir.Şöyleki sık devreye girip çıkan monofaze yükleri kompanze edebilmek için sistemimizde ara kademeler bulunmalıdır.Sistem, şuan ki durumunda örneğin 1kvar'a ihtiyaç duyuyor fakat sistemde 1kvar...
  19. akım trafosu olmadan

    Ben cevap yazmadım fakat forumu takip ederken gördüm.Gerçekten erdemli bir davranış sergilediniz.Sizi tebrik ederim.
  20. kapasitif ve endüktif ikiside büyük

    Elektro 01 arkadaşımın dediklerine tamamen katılıyorum.Zaten 2004'ün ortalarından itibaren elektronik sayaçların çalışma mantığı değişti.Artık her faz ayrı kompanze ediliyor.Bu da monofaze yükleri çoğunlukta olan ve dengesiz yüklere sahip işletmeleri zor duruma sokuyor.Entes rg-12c ya da Kael...
Geri
Üst