Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
schneider elektrik (apc),socomec,emerson,
Avrupa üretimli upsler önerebilirim.
Tabiiki kaliteleri ile orantılıl olarakak fiyatları yerli üretim cihaz lara göre çok daha yüksektir.
kablo kesitleri yetersiz
250 kva ups in 3*400 amper giriş,3*380 amper %100 yükte değerleri vardır.
kablo değerleri ve giriş çıkış şalterleri bu akım taşıma değerlerine uygun olmalı.
her bir ups in girişinde ve çıkşında ayrı şalterler olmalı
her iki ups in arasında paralel çlışmayı...
Böyle bir şeyin olması mümkün değil,sadece ıgbt parallelemek ile bu iş olmaz
giriş kısmınıda yani redreör ,statik bypass,şalterler,kablolar ve soğutma fanları akım trafoları her şeyi değiştirmesi gerekecek bu işte yeni cihazdan daha pahalıya gelir.
ups giriş kısmında (12 pulse tristörlü cihazlar) 30 derece faz kaydırma trafosu veinvetörö trafosu vardır.
Bu cihazlar endüktif özellik göstemektedirler.
Diğer trafosuz upsler kapasitif özellik göstermektedirler.
Ups ler in yük durumu ile tükettikleri reaktif enerji ters orantılıdır.
Cihazlarda...
socomec,emerson networkpower,schneider,abb ve general electric gibi markaların ups lerini incleyebilirsiniz.
Ups ler içerisindeki ac filtre kondansatör ve dc kondansatörlerden dolayı kapasitif özellik göstermektedirler.
Regülatör, asansörlerdeki voltaj dalgalanmalarına hiç bir şekilde çözüm olmayacaktır.
Sizin kaliteli bir ups sorununuzu çözecektir.
Ups aynı zamanda aktif bir harmonik filtre gibi davranarak komşu yüklerinde zarar görmesini engelleyecektir.
Ups ciler sadece kart değiştirmiyorlar.
Önemli ve kritik yükleri beslediklerinden yük tarafında sorun olsa bizim ups imiz var neden böyle oldu diye ups ciyi çağırırlar.Enerji analizörünü bağlayıp kayıt alırsınız sorunun yüktenmi cihazdanmı kaynaklandığını tesbit etmek için iyi bir elektrik...
Bencede bu forumda yazmamalısınız sizin gibi ilk 4500 girmiş ve fen lisesini derece ile bitirmiş birisinin ASELSAN da çalışmasıda doğru olmayabilir.NASA ya gitmelisiniz ingilizce eğitim gördüğünüz iyi bir CV yazıp göndermelisiniz .
Orada edindiğiniz birikimle ülkemize çok daha faydalı olursunuz.
Yabancı ups firmalarında çalışmanız size her konuda avantaj sağlayacaktır.
Yurt dışı eğitimlerine de katılacağınızdan yabancı dilinizde gelişecektir.
Yabancı ups firmalarının hizmet verdiği firmalar ile yerli ups firmalarının hizmet verdiği firmalarda ayrışmaktadır.
Yerli firmalar patron...
Socomec greenpower trafosuz ups i tavsiye edebilirim.
Fransız yapımı verimi yüksek arıza oranı düşük.
Emerson ve merlingerin ups te düşünebilisiniz kalite olarak birbirlerine yakınlar ama fiyatları yüksektir.
Enel infiorm ve tescom da bunlardan bir alt segmnette olan cihazlar ve fiyatları...
Bu sorunları dinamik ups dışında,normal online ups ve yarı endüstriyel ups lerle çözebilirsiniz.
Yarı endüstriyel ups lerden kastım,online trafolu ve radyo parazitleri açısından class A sınıfına sahip cihazlar.
Endüstriyel ups ler online ups lere göre boyut olarakta fiyat olarakta ta çok yüksek.
İki farklı kaynaktan besleme alıp tek çıkışı olan ve kesintisiz şekilde şekilde diğer kaynağa geçen statik transfer anahtarları kullanabilirsiniz bunlar hazır satılmakta maliyet sorunumuz yoksa bunlardan alabilirsiniz.
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Akünüz 2013 yılının 12.ayı üretimli bundan daha yeni akü bulunmaz aküleri tartın kg si yuasanın sitesindeki ile aynı ise sorunsuz kullanabilirsiniz
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Sizin bahsettiğiniz cihaz S52 model bir cihaz.Pako şalteri 1 konumuna alın ve anahtarı bypasstan onlie na çevirin bypass turuncu ışığı sönecek ve online yeşil ledi yanacak bu durumda da 36 nolu hatayı veriyorsa cihazda arıza var demektir,36 nolu hata arıza ihbarıdır,ayrıca test reset tuşuna uzun...
Ben bu şekilde çalışabileceği düşüncesindeyim,kullandığınız cihazınızın invertörünün 420 vdc-550 vdc arasında çalışma özelliği var.
Redresörü off (bypass hattı aktif kalacak ) edip dc baraya panelden gelen enerjiyi verdiğinizde invertör çalışacak 130 vdc toleransınız var ,bu voltajların dışına...