  1. en verimli çalışan ups

    schneider elektrik (apc),socomec,emerson, Avrupa üretimli upsler önerebilirim. Tabiiki kaliteleri ile orantılıl olarakak fiyatları yerli üretim cihaz lara göre çok daha yüksektir.
  2. UPS’leri Paralel Çalıştırma

    kablo kesitleri yetersiz 250 kva ups in 3*400 amper giriş,3*380 amper %100 yükte değerleri vardır. kablo değerleri ve giriş çıkış şalterleri bu akım taşıma değerlerine uygun olmalı. her bir ups in girişinde ve çıkşında ayrı şalterler olmalı her iki ups in arasında paralel çlışmayı...
  3. UPS GÜCÜ ARTIRILABİLİRMİ

    Böyle bir şeyin olması mümkün değil,sadece ıgbt parallelemek ile bu iş olmaz giriş kısmınıda yani redreör ,statik bypass,şalterler,kablolar ve soğutma fanları akım trafoları her şeyi değiştirmesi gerekecek bu işte yeni cihazdan daha pahalıya gelir.
  4. UPS gücüne göre şönt reaktör seçimi?

    ups giriş kısmında (12 pulse tristörlü cihazlar) 30 derece faz kaydırma trafosu veinvetörö trafosu vardır. Bu cihazlar endüktif özellik göstemektedirler. Diğer trafosuz upsler kapasitif özellik göstermektedirler. Ups ler in yük durumu ile tükettikleri reaktif enerji ters orantılıdır. Cihazlarda...
  5. Otel İçin UPS Seçimi

    socomec,emerson networkpower,schneider,abb ve general electric gibi markaların ups lerini incleyebilirsiniz. Ups ler içerisindeki ac filtre kondansatör ve dc kondansatörlerden dolayı kapasitif özellik göstermektedirler.
  6. UPS gücüne göre şönt reaktör seçimi?

    200 kva ups trafolumu
  7. Otel İçin UPS Seçimi

    Regülatör, asansörlerdeki voltaj dalgalanmalarına hiç bir şekilde çözüm olmayacaktır. Sizin kaliteli bir ups sorununuzu çözecektir. Ups aynı zamanda aktif bir harmonik filtre gibi davranarak komşu yüklerinde zarar görmesini engelleyecektir.
  8. UPS şirketlerinde çalışma

    Ups ciler sadece kart değiştirmiyorlar. Önemli ve kritik yükleri beslediklerinden yük tarafında sorun olsa bizim ups imiz var neden böyle oldu diye ups ciyi çağırırlar.Enerji analizörünü bağlayıp kayıt alırsınız sorunun yüktenmi cihazdanmı kaynaklandığını tesbit etmek için iyi bir elektrik...
  9. Biz boşuna okumuşuz

    Bencede bu forumda yazmamalısınız sizin gibi ilk 4500 girmiş ve fen lisesini derece ile bitirmiş birisinin ASELSAN da çalışmasıda doğru olmayabilir.NASA ya gitmelisiniz ingilizce eğitim gördüğünüz iyi bir CV yazıp göndermelisiniz . Orada edindiğiniz birikimle ülkemize çok daha faydalı olursunuz.
  10. UPS şirketlerinde çalışma

    Yabancı ups firmalarında çalışmanız size her konuda avantaj sağlayacaktır. Yurt dışı eğitimlerine de katılacağınızdan yabancı dilinizde gelişecektir. Yabancı ups firmalarının hizmet verdiği firmalar ile yerli ups firmalarının hizmet verdiği firmalarda ayrışmaktadır. Yerli firmalar patron...
  11. Sizce en iyi ups hangisi

    Socomec greenpower trafosuz ups i tavsiye edebilirim. Fransız yapımı verimi yüksek arıza oranı düşük. Emerson ve merlingerin ups te düşünebilisiniz kalite olarak birbirlerine yakınlar ama fiyatları yüksektir. Enel infiorm ve tescom da bunlardan bir alt segmnette olan cihazlar ve fiyatları...
  12. Dinamik UPS - jeneratörsüz kullanım

    Bu sorunları dinamik ups dışında,normal online ups ve yarı endüstriyel ups lerle çözebilirsiniz. Yarı endüstriyel ups lerden kastım,online trafolu ve radyo parazitleri açısından class A sınıfına sahip cihazlar. Endüstriyel ups ler online ups lere göre boyut olarakta fiyat olarakta ta çok yüksek.
  13. Şehir şebekesi kesildiğinde ups kapanıyor

    Beslemesi kesildiğinde aküler ( her akü için 10 VDC ) düşene kadar sistemi çalıştırmalı KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  14. Şehir şebekesi kesildiğinde ups kapanıyor

    Ups de sorun var ve jeneratörden de beslenmiyor. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  15. Acil yardıma ihtiyacım var

    İki farklı kaynaktan besleme alıp tek çıkışı olan ve kesintisiz şekilde şekilde diğer kaynağa geçen statik transfer anahtarları kullanabilirsiniz bunlar hazır satılmakta maliyet sorunumuz yoksa bunlardan alabilirsiniz. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  16. Yeni (diye) satın aldığım aküler.

    Akünüz 2013 yılının 12.ayı üretimli bundan daha yeni akü bulunmaz aküleri tartın kg si yuasanın sitesindeki ile aynı ise sorunsuz kullanabilirsiniz KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  17. SIEMENS 40 KVA D400

    Sizin bahsettiğiniz cihaz S52 model bir cihaz.Pako şalteri 1 konumuna alın ve anahtarı bypasstan onlie na çevirin bypass turuncu ışığı sönecek ve online yeşil ledi yanacak bu durumda da 36 nolu hatayı veriyorsa cihazda arıza var demektir,36 nolu hata arıza ihbarıdır,ayrıca test reset tuşuna uzun...
  18. 100 kva ups evirici arızası

    Ups in çıkış AC filtre kondansatörlerini ölçün,redresör çalışıyor iken DC voltajında dalgalanma oluyormu KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  19. Normal bir UPS güneş Panelinde Değerlendirilebilir mi?

    Ben bu şekilde çalışabileceği düşüncesindeyim,kullandığınız cihazınızın invertörünün 420 vdc-550 vdc arasında çalışma özelliği var. Redresörü off (bypass hattı aktif kalacak ) edip dc baraya panelden gelen enerjiyi verdiğinizde invertör çalışacak 130 vdc toleransınız var ,bu voltajların dışına...