Arama sonuçlarınız

  1. Şebeke ve ups panosu ve topraklama

    Pek ilgilenen olamadığı için gerek duymadım sizin içimçn yazayım.arkadaşlar soruna bakmaya gittiklerinde ana enerji odasında ups cihazı için ayrı kaçak akom rolesi 30ma olduğundan tali panodaki 30ma atıyormuş yani sorun basit ve düzeltildi
  2. Şebeke ve ups panosu ve topraklama

    Sorun çözüldü teşekkürler
  3. Şebeke ve ups panosu ve topraklama

    Karışık değil aslında uzun anlattığım için anlaşılmadım heralde.demem oki ups ve şebeke topraklamaları bir olsa aynı barada sıkıntı olurmı k.a.r atarmı. Birde 30ma ana sigorta kullanılmış peşine 300 ma takılmış bu kaçak akım atmasına sebep olurmu. Sorun prizlere cihazlar takılıp...
  4. Şebeke ve ups panosu ve topraklama

    Cevap verecek olan yokmu
  5. 220v 110v çevirme

    Şayet elektronik besleme kartı yoksa basit bi makine ise rezistans 110v ile çalışıyor dediiniz 220 aynı tip modelde içini bi rezistansçıda değiştirin watt değeri artacaktır maliyetide bişey tutmaz hadi taş çatlasın 100 lira
  6. Ana sigorta attı, açılmıyor

    Atan sigorta grup n otomat mı kaçak akım rolesi 300ma mi nedir ykş mi kompakt mı ona göre yorum yapılabilir
  7. Şebeke ve ups panosu ve topraklama

    Selamün aleyküm arkadaşlar kolay gelsin iyi çalışmalar sorum şu bir elektrikçi arkadaşım trabzonda şebeke ups panosu bir panoda olacak şekilde 1 rayda şebeke sigortaları 1 rayda ups sigortaları olacak şekilde bağlamış şebeke ve ups nötrleri ayrı fazlar zaten ayrı topraklama ups şebeke ortak...
  8. ue40f6510 samsung 3d led tv

    Arkadaslar baslikta belirttigim kodlu 3d led tv icin baska uyan panel mevcutmu nasil anlarız.102 ekran
  9. Audio bus plus teknik sorunlardan anlayanlar

    Teknik detaydan anlayan yokmu arkadaslar
  10. Audio bus plus teknik sorunlardan anlayanlar

    1)Arkadaslar audio bus plus 1105 ler icin normal bildiginiz dt8 ile 8x0.22 kablo ile kac daireye kadar goruntu ve sesi net alirsiniz arti 24 volt dc icin 0.75 ek olarak cekilmistir. 2) audio bus plus ta 8x0.22 lik kablo ve 0.75 arti eksi uc kullanilmis olup 3 daire sistem ful calisiyor fakat...
  11. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Arkadasim bana bunu nasil hesapladigini daha ayrintili anlatir misin , hesabinda kw i 4 e böldün bu 4 nerden geldi,ve 4mm2 ne demek kaclik kablo yani birde gerilim yuzde 3 ten fazla cikarsa ne olur sunun tam formulunu yazarsaniz ornekle beraber sevinirim,artikac amper sigorta gider s...
  12. DC voltaj hakkında yardım

    arkadaşlar peki çıkışı 24 v ac olan bir transformatörü 17 ila 18 v dc ye düşürebilmemiz için ve başka bir 24 volt dc transformatörü 9 v dc ye düşürmek için ne tür elektronik elemanlar gerekli şemaları varsa yada kendiniz bilgisayarda çizip gönderme imkanınız varsa lütfen gönderin yardımınız için...
  13. Bios hatası nasıl düzeltirim

    ram veya ekran kartı yerinden çıkmıştır, veya tozlanmadan dolayı temassızlık vardır... ram ve ekran karlarını önce üzerine iyi bastırdıktan sonra dene, sonra eğer hala olmadıysa çıkarıp yuvaya giren kısımlarını temiz bi bezle hassas bi şekilde iiyice temizle-tak... bip sesi kesinlikle ondandır...
  14. DC voltaj hakkında yardım

    arkadaşlar ben bir şeyin dc mi ac mi olduğunu nasıl anlarım mesela transformatörlerin çıkışı her zaman dc mi ac olanı var mı.bunun gibi başka ne tür cihazların çıkışı dc dir.şunu bildiğimi belirteyim elektrik diyottan geçti mi dc olduğunu biliyorum bi tane transformatörün kaç volt çıkışı old...
  15. motor koruma rölesi

    vakit baya geçti ama büyük ihtimal amperi düşük olduğu için 10 dk da bir atıyordur.geç oldu ama faydalanmak için yazdım.
  16. 3 Fazlı Motoru Korumak için Yardım

    şimdi sn mardahan termik in kontaktöreden sonra takıldığını anladım şimdi isie başka soru kafama takıldı diyorsunuz ki motor koruma kontaktörden sonra takılmalı(kendi tecrübeniz),sırasıyla şalter kontaktör motor koruma ve termik diye belirttiniz..konyaktördeki aşırı akım ve ya kısa devre gibi...
  17. Yıldız ve Üçgen Bağlı Motor Hakkında Bilgi

    eyvallah çok faydalı oldu teşekkürler :)
  18. Apartmandaki elektrik tesisat sorunu

    bu bina zaten diğer binalara yapışık sağında ve solunda yine kendisi gibi kocaman binalar var bunu yıklmaya kalktın mı ya yandakiler de yıkılacak yada hasar görecek zor iş :D :D
  19. 3 Fazlı Motoru Korumak için Yardım

    yani şimdi şalter ve termik, motor korumanın görevini mi yapıyor diyorsunuz..kesinlikle dediğiniz doğrumu yanlış anlamayın lütfen..sonra motor koruma taktım bunun yanına kontaktör gerekir mi ? bi dakka şimdi sizmi yanlış yazdınız benmi yanlış okudum . siz şimdi en son yazdığınızda kontaktörden...

Yeni mesajlar