ÜÇ FAZLI ÜÇ ASENKRON MOTORUN ÇALIŞMASI PROĞRAMI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLACAKTIR. GEREKLİ KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİNİ ÇİZİNİZ?
*ÇALIŞTIRIP DURDURDURMA SADECE BİR ADET START BUTONU İLE YAPILACAK. KESİNLİKLE STOP BUTONU KULLANILMAYACAK
*START BUTONUNU İKİKEZ BASTIKTAN 10 SANİYE SONRA I. MOTOR ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK
*START BUTONUNA 3.VE 4. BAŞIŞTA II. MOTOR DEVREYE NGİRECEK
*5. VE 6. BASIŞTA ÜÇÜNCÜ MOTOR ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK
* SON MOTORDA ÇALIŞTIKTAN 10 SANİYE SONRA MOTORLARIN ÜÇÜDE OTOMATİK OLARAK DURACAK .
bu soruya göre yapmaya çalıştım ama tek 2. şıktaki 10 sn sonrasını yapamadım. nasıl yapabilirim ? :( birde devre doğrumudur?

 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
A kontaktörüne paralel zaman rölesi bağla yeni kontaktör oluştur (yeni kontaktör motorun kontaktörü olsun) bu kontaktörü zaman rölesi 10 sn sonra açsın motor 10 sn sonra açılmış olur :) kolay gelsin
 
tamam kardeşim. cok sağol ellerin dert görmesin teşekkür ettim demek cok sağol
 