donma termostatı ne oluyor arkadaşlar

kubilay46

Üye
Katılım
16 Haz 2009
Mesajlar
400
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar mustafa hoca bişey soracam bu donma termostatı ne oluyor termostatı anladıkta cevablarsanız memnun olurum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaş daha önce uygulama yapmadım bu konuda ama emniyet açısından hattında donmuş su olan bir pompayı çalıştırmamak için kullanılabilir. özel bir sensör veya termostat eksi bir dereceye (donma derecesi) ayarlanır. normal kapalı kontağını (veya çektirdiği bir rölenin kapalı kontağı) kumanda devresine seri bağlayıp pompanın çalışmasını engelleyebilir.
daha geniş uygulama alanları vardır illaki.
 
Donma termostadı klima santrallarının senpantinlerinin donup patlamaması için kullanılr. Örneğin klima santralı iç havası 5 °C altına düştüğü zaman kontak verir ve santralın motorlu vanasını açarak içinde su sirkilasyonu olmasını sağlar. Böylece sirkilasyondan dolayı su donarak senpantini patlatmaz.
 
Arkadaşlar elinde donma tertostatının kumanda devresine uygulanmasını gösteren dokuman varmı.
 
evet arkadaslar bende epey aradım fakat bu donma termostatı ile ilgili bi döküan bulamadım.simdi bu termostatın besleme gerılımı varmı motorun neresına nasıl baglanıyor boyle baglantıları ıle ılgılı dokuman olmasa bıle kabaca anlatıp paylasabılırmısınız acaba
 
Donma termostadlarında yük uygulanmaz, Motora yol veren kontaktöre kumanda eder. Otomasyon sistemlerde ise term. C-Bus kontrol ünitesine bağlanır.Anladığım kadarı ile otomatik bir sistem yok.

size bu link yardımcı olacaktır. http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11007.pdf
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ahu santrallerınde serpantın sıcaklıgının +5 dereceye ulastıgı zamanlar motorlu vanayı %100 acarak serpantıne sıcak su gecısını saglar otomasyona donma alarmı bılgısı verır santralı emnıyet olarak durdurur sema istıyorsanız bır kac gun beklemenız gerekıyor bır hafta ıznım var
 
klima santrallerinde ve chiller sistemlerınde kullanılırlar serpantinleri koruma amacı ile kullanılırlar klima santrallerınde senaryoya göre ya sistemi komple durdurur ya da bataryalardan su akışı sağlanır chiller sistemlerinde ise pompaların arızalandığı durumlarda eğer flow-swict yolverirrse sistemın donmasını engeller prody diye de piyasada bulunabılır NC ucu kullanılır sisteme seri olarak bağlanır
 
S.A.
Sn. Arkadaşlar donma termostadı sıvı ile çalışan herşeyde kullana bilirsiniz
öyle özel bir termostat olmasına gerek yoktur. Sulama sistemlerinde, 4 C düşünce sistemdeki suyun donmasını engellemek için by-pass yaptırarak kullanabilirsiniz. Soğutma sistemlerinde (chiller) sistemde bulunan suyun donmasını engellemek amacıyla 5 C ye ayarlanan bir termostat yardımıyla kullanılabilir. Isıtma sistemlerinde tesisat içindeki suyun 4C düşmesi halinde sirkilasyonu 2 C düşmesi halinde ise kısa süreli ısıtma sistemini devreye alarak donmayı engellemek amacıyle kullanabilirsiniz vs.............vs..............
Kolay gelsin.
 
Arkadaslar donma termostatı kumanda devresine nasıl uygulanıyo. Genel olarak kumandayı acıp kapatıyomu yoksa sadece kumandaya kontak bilgisimi veriyo...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,662
Kullanıcılar
449,944
Son üye
önder sem

Yeni konular

Geri
Üst