dun bir arızaya baktım ama yapamadı enko midivar 75kw hız kontrol line low fault veriyor start verince cıkış voltajı düşük hatası veriyor
1-bu cihazın tum menulerine giremiyorum
2-reset nasıl yapılır
3-fabrika ayarlarına naıl donulur
bugun yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkurler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ben bu midivarların 18kw ile 22kw lıklarını tamir etmiştim. 75kw lık hiç uğraşmadım ama sana fikir vermesi açısından , 22kw için , kontrol kartının yanında birtane optocoupler li kart olması lazım bu kartın üzerinde 330ohm luk 1w dirençlerin değer değiştirmesi veya açık devre olması bu arızaya yol açıyordu. 2. neden kontrol kartındaki eepromun yalnış hatırlamıyorsam uzun zaman oldu , 24c02 olabilir. Bozulmasından kaynaklana biliyor.
3. neden eskimiş kavrulmuş kablolardan olabiliyor.
4. neden ise çıkış voltajı düşük ayarlanmış olabilir.
 