  1. Entes rg 12c gkr

    selamlar error 14 RST kademe dizilimi uygun seçilmemiş hatası demek.Eğer röle kademelerinizi düzgün olarak tanıdı ise ve röleyi program10 da kullanıyosanız bu hatayı pek önemsemeyin. Rölenin gösterdiğiği güç değerlerine gelince Import şebekeden çekilen enerjiyi, Export şebekeye verilen...
  2. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    yeni nesil r.g.k. röleleri akım trafosunun primer değerinin 100'de 1'ini hissedebilmektedirler.400/5 akım tr varsa sistemde 4A ve daha büyük değişiklikleri hissedebiliriz diyelim.Fakat dediğiniz gbib 20A yük çekiyorsunuz ve örneğin yükünüzün 2,5kVAr kondansatöre ihtiyacı var 2,5*1,44=3,6A . bu...
  3. c/k ayarı

    sayın meslektaşlar entes RG12C serisine ilk kademenin trifaze bağlanması şartı doğru.buna ilave olarak ilk kademe kondansatör akımı değeri röleye bağladığınız akım trafosu primer değerinin 100 de birinden az olmamalı.Çünki röle min çalışma akımı eşik değeri akım trafosunun primer değerinin 100de...
  4. Kondansatör Faz - Faz bağlantısı

    sayın latif 87/4 sisteminizi biraz daha ayrıntılı anlatır mısınız kademeler, rölenin cinsi vs.. bir de akım trafonuzun nominal değerinden büyük akım çekmektesiniz(35A).Bu durumda akım trafonuzun sekonderinden 5A den büyük bir akım değeri geçer.Röleniz bu yüksek akımdan zarar görebilir.bir de...
  5. nötr toprak arası voltaj farkı bizi bitirdiiii

    sayın ramoli35 uzun mesafe ve harmok kaynaklı yüklrinizden dolayı nötr kablonuzda potansiyel farkı oluşmaktadır.Size tavsiyem nötr kablonuzun kesidini aynı kesitte 1x..mm² NYY kablo kullanarak kesidi büyütmeniz.Sadece topraklama çalışmaları ile nötr üzerindeki gerilim düşümünü...
  6. entes reaktif güç kontrol

    krcbyli arkadaşım röle ilk çalışma ekranında-0,94 değeri gösteriyo şeklinde yazmışsın.Sanırım bu rölenin set up yani sistemi otomatik tanıma işlemi düzgün olarak yapılmamış.Bu işlemi ekrandaki - işaretini giderene kadar (devrede hiç kondansatör yok iken) yapmanı tavsiye ederim.Sıkıntı birinci...
  7. nötr iletkeni

    sayın savarona 35 nötr iletkeni genel olarak faz iletkenin yarı kesidinde belirleniyor fakat işletmenizin yükleri monofaze ağırlıklı ise ve fazlardan dengesiz yük çekiliyorsa dengesizlikten ötürü oluşan fark akımı nötr üzerinden devresini tamamlar.Eğer böyle bir durum söz konusu ise faz iletkeni...
  8. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    sayın 1541 işletmenizin çektiği güç değerleri hakkında biraz daha bilgi verirseniz (ortalama kaç A, fazlar dengeli mi, gece gündüz ve hafta sonları yükler çok değişiyor mu,) bu konuda size daha çok yardımcı olabiliriz. Bir de hangi röleyi takmayı düşünüyorsunuz onu da yazın lütfen.
  9. c/k ayarı

    selam systems akımtrafosu primer ayarı kullandığınız akım trafosunun nominal primer akım değeridir. Örn 150/5A akım tr için 150 , 600/5A akım tr için 600 Yanlız yeni nesil ölçü ve kontrol cihazlarında daha çok çevirme oranı cihaza set edilmektedir.Bu konuya dikkat edilmesi gereklidir.
  10. Kompanzasyon kontaktöründe hangi marka???

    Bir de benedikt Jager diye bir marka var.Ürün çok kaliteli ve fiyatı çok hesaplı ama ilk montajo yaptıktan sonra 15-20 gün içerisinde kontaktör güç kablosunun girişlerinin sıkılık yönünden tekrar kontrol edilmesi gerekiyor.bazen bu girişlerde gevşeme olabiliyor.ürünün tek dezavantajı...
  11. Kompanzasyon kontaktöründe hangi marka???

    selamlar,, kondansatör kontaktöründe siemens markayı kullanmayın derim.Çünkü akım sınırlayıcı kontakları ana kontaklara bağlayan beyaz kabloların çok yerde yandığını gördüm.Siemens bu sorunu hala çözemedi desem yeridir.Önceden bu kabloları spiralli yapıyorlardı.Şimdi düz yapmaya başladılar.Bu...