polatserdar kullanıcısının son içeriği

  1. polatserdar

    19. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum
  2. polatserdar

    emko EAOM-210 FD panel arıza katalogu

    Emko'dan kimse destek vermezse bana yazın, ben size gönderirim.
  3. polatserdar

    Transfer Panosu Açık Şeması

    Yazdığınız tekrar okumanızı rica ederim. Benim dediğim 250 kVA generatör motorundan hiçbir şekilde 361A alamayacağınız. Çünkü 250kVA generatör 200kW güç verebilir. Buda maksimum 290A-300A'lik bir yükü besleyebilir anlamındadır. Verdiğiniz hesapla elma ile armutu karşılaştırıyorsunuz. Sonra bak...
  4. polatserdar

    Transfer Panosu Açık Şeması

    Prime ve standby hesabınızı da doğru bulmuyorum. Burada kesin bir çarpandan söz edemezsiniz. Her motorun sürekli yüklenme oranı farklıdır. Bu değer %9 ile %20 arasında değişir. Doğrusu seçilen motorun katalog değerlerine bakmak ve çalıştırılacak periyoda göre seçim yapmaktır. AKSA'da...
  5. polatserdar

    Transfer Panosu Açık Şeması

    Trafo güç katsayısı 0,99 alınır hesabınız yaklaşık doğrudur. Ancak generatör motorlarında, plakalarına da baktığınızda görebileceğiniz gibi (sanırım her ikinizin de generatörlerle ilgili bir saha tecrübeniz yok, okul bilgileri ile cevap vermeye çalışıyorsunuz veya AKSA satışındasınız, size...
  6. polatserdar

    Transfer Panosu Açık Şeması

    250kVA'lık bir jeneratör 361A veremez. Lütfen yanlış bilgilendirme yapmayalım.
  7. polatserdar

    Transfer Panosu Açık Şeması

    39kw'lık bir asansörün demeraj akımı direkt yol vermede 200A olamaz. 300-360A arası bir demeraj akımı çeker. Büyük ihtimalle kullandığınız ölçü cihazında max. değeri göremiyorsunuzdur. 250kVA'lık bir jeneratör alternatör kalitesine göre 300A civarı yüklenebilir. Bununda, kaliteli bir...
  8. polatserdar

    Datakom Ürünleri Teknik Destek

    Öncelikle geç cevap verdiğim için özür dilerim. Datakom net sayfasında cep telefonum var. Burda da yazayım. 0554 2442812 mail adresimde; [email protected] 7/24 Datakom ürünleri ile ilgili beni arayabilirsiniz. Ancak fiyat bilgisi için fabrikayı aramanızı rica edeceğim.
  9. polatserdar

    Datakom Ürünleri Teknik Destek

    Öncelikle jeneratörlerin elektromekanik veya elektronik motor olması gerekiyor. Yani motor devrinin bir harici sinyalle veya kontak girişi (puls sinyali) ile değiştirilebilmesi gerekiyor. Aynı şekilde üzerindeki voltaj regülatör kartının (AVR) aynı şekilde bir analog sinyal veya harici pot ile...
  10. polatserdar

    Fotoğraflarla dizel jeneratör grubu

    Firma reklamı gibi olacak ancak Datakom firmasının DKG-253 diye bir ürünü var. GAC 5500 ile aynı bağlantılara ve özelliklere sahip. Firmayı ararsanız fiyat ve teknik konuda yardımcı olurum.
  11. polatserdar

    Jeneratörlerde Transfer

    ............
  12. polatserdar

    Jeneratör Otomasyon Sorunu

    Uzman28 gerçekten bu yazdıklarını bilerek mi yazıyorsunuz, yoksa yazmak içinmi. Cihazı hiç bilmediğiniz çok belli. Cihazın bünyesinde zaten faz sırası, alt üst voltaj seviyesi, gerilim dengesizliği koruması var. Neden ayrıca kullanmak istesinler?
  13. polatserdar

    Jeneratör Paralelleme ile ilgili

    Uzman 28, hiç bir jeneratör bir biri ile özdeş değildir. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka manual veya otomatik bir senkron düzeneyine ihtiyaç duyulur. Lütfen yanlış bilgiler vermeyin. Bahsettiğiniz konunun ortaya çıkaracağı çok büyük zararların farkında değilmisiniz. (Eğer senkronizasyon kelimesini...
  14. polatserdar

    Jeneratörlerde Transfer

    ölçülerini yanlış vermişim 72x72 olacak
  15. polatserdar

    Jeneratör Beslemesi

    Sorun olmaz. Her iki şebeke için 2 ayrı ATS cihazlı transfer panosu kullanırsanız, jeneratörün mevcut kumanda panosunda revizyon yapmadan sorunu çözersiniz. Bu arada farklı şebekeden de beslense kurum olarak bir sorun yaratmaz. Birinin Keban'dan diğerinin Atatürk barajından beslenebileceğini...