ademçelik ustamızın dediği gibi T.E.D.A.Ş'a başvurman gerekli;
kısa bir hesap yapacak olursak 350 mt. 725 kw için 5x(3x120+70) nyfgby kablo atman gerekli sadece kablo değeri beton köşk ve trafo degerini karsılıyor. ayrıca ileriki zamanlarda yuk artısı oldugunda işin çok daha zahmetli olacak. en...
Sb; omeryalı yapacağın işe göre karar ver derim bence severek yaptığın ve mutlu olduğun işi yapmalısın bu öğretmenlik ise yolu biliyorsun, staj yaptığın yerse oranın sartları ne ise onu yap. karar veremedim diyorsan ve de elektrik üzerine çalışacağım diyorsan mühendislik oku derim. onunda tek...
sn;tekesh ucuz yırtmıssınız büyük tehlikeyi cana zarar gelmeden geçmiş olsun. aslında o şahısta suç yok, suç o 34.5 kv havai hattı binaya yakın geçmesini kabul eden yetkililerde. bizde yaşadığımız yerde de çok görüyoruz eve cok yakın geçen 34.5 kv hatları. yüce rabbim hepimizi görünür görünmez...
sn; balki sayacın 3x10 mu? yoksa kombi sayaç mı? ve birde faturadaki sözleşme gücünü ayrıca sürekli (daimi) çekilen gücü söylersen ne yapman gerektiği hakkında yardımcı olabilirim.. saygılar
talep gücü ayrıntılı bir şekilde bunu ustalarımızdan ademcelik'in dediği gibi iç tesisler yönetmeliği kitabında açıkça belirtilmiştir.saygılar.
linktende okuyabilirsin.
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ...
Herkesin fikrine saygım sonsuz diyerek soze başlıyorum. biz hala nükleer santral yapılsın/yapılmasın tartışmasındayız. İngiltere ve Fransa okyanusun ortasında nükleer elektrikle çalışan denizaltıları ile kaza yaptılar.(acaba neden yaptılar hic düşündünüz mü? cünki kullandıkları sistem radara...
arkadasım foteselin çekmesi için kontaktörde olması gerekir bilindiği üzere ve sadece diregin ici bu malzemelerin montajını yapmaya yeterli bir yer bulunmamaktadır.ayrıca arkadasların dediği gibi toplam maliyet, gece fazı kablosundan ucuza denk gelmemektedir. bu sartlar yuzden kablo...
ekte T.E.D.A.Ş tarafından onaylanmıs 1000 kva trafo a.g. tek hatı bulunmakta. burada sorum su. yıldız noktası topraklaması icin bizden neden dediğiniz gibi 1x50 nyy istemedilerde 1x150 nyy istediler. bazı arkadaslar 1x50 nyy yeter diyor. ??
her konunun sorusu kendi bolumunde yayınlanması daha iyi olurdu. böyle hepsi birbirine karışacak, site amacı dışına çıkacak gibi geliyor bana bu konu ile hayırlı ugurlu olsun.
Sn: yasinmak arkadasım yaptığımız Yol aydınlatması işinde direkler arası attığımız kablo 4x10 mm2 NYFGBY kablodur. akım taşıması 77A dir üç faz için toprakta. biz uygulamada şöyle yaptık. her bir direğimizde 2 adet aydınlatma armatürü bulunmaktadır. bunları pensiampermetreyle ölçtüğümüzde 6.5A...
Kw'ı kva ya çevirmek için "Kw x 1.2" sonucun ustundeki ilk trafoyu secerseniz hicbir sorun yasamazsınız.
(örnek olarak 500x1.2= 600 uygun trafo 630 kvadır. )
11kv'luk yük ayırıcılı giris hücresi ve motor koruma hücresinden sonra 11kv/34.5 kv trafoyu baglar. ondan sonrada 34.5kv yük ayırıcılı giriş hücresi ve motor koruma hücresinden sonra 34.5/6.6 kv trafoyu baglayabilirsin tahminimce. boyle bir seyi daha once gormedim lakin baglanabilirse ancak bu...