    Elektrikli şofben Suda elektrik var

    Baymak ve Fakir markalarını Royal Ev Aletleri diye bir firma üretiyor şofbenlerde. Faz ile Topraklamanın aynı yerde olduğu bir tek rezistans var, sorun onda olmalı. Evdeki diğer cihazlardan birinde de topraklama üzerine kaçak olabilir veya şofbenin topraklamaya verdiği kaçak diğer cihazların...
  2. nuriburakkm

    Şofben ve Kaçak Akım Rölesi Bağlama

    2 yıl sonra güncelleme yapayım, Kaçak akım rölesinin çıkışından bir fazı sadece klima için ayırmışlar, klimayı da sökünce o faz boşta kalmış, oraya 40A sigortayı bağladım, oradan da şofbene götürdüm. Yani 25A'e kadar çekebilecektim buradan. Şofbeni de hiçbir zaman 3.kademede kullanmadım zaten...
  3. nuriburakkm

    Şofben ve Kaçak Akım Rölesi Bağlama

    Şöyle söyleyeyim ev 3-4 yıllık binada 2.kat, tesisat kaliteli yapılmış çok inceleyemedim ama elektrik aksamında hepsi Schneider marka kullanılmış. Yanlış saymadıysam 8 tane sigorta vardı, hepsi 16 amperlik. Bina Panosu - Daire Sigorta Kutusu mesafesi yaklaşık 20 metre. Sigorta kutusunun hemen...
  4. nuriburakkm

    Şofben ve Kaçak Akım Rölesi Bağlama

    Bir önceki yorumu yaptıktan sonra o geldi aklıma, ulan dedim ya panodaki sigorta da düşükse. Sonra şöyle bir tepki verdim kendime "Boşver arkadaş, bununla mı uğraşıp durcam, soğuk suyla yıkanırım, çaydanlıkta kaynatırım." tahminimce o da 25 veya 32'dir. Bu kaçak akım rölesindeki 25A değeri her...
  5. nuriburakkm

    Şofben ve Kaçak Akım Rölesi Bağlama

    Aynen öyledir bence de. En mantıklı olarak çözüm olarak şöyle yapayım. Monofaze bir kaçak akım rölesi alıp şu çizdiğim şekilde şofben sigortasından önce takayım. Şofben söküleceği zaman da röleyi başka bir evde kullanayım tesisat monofaze ve kar yok o evde.
  6. nuriburakkm

    Şofben ve Kaçak Akım Rölesi Bağlama

    Kaçak akım rölesi yüksek amperde atmaz zaten. İlk kademe 14A ikinci kademe 18A çekiyor. 3'e almadan da kullanılabilir evet. Zaten C40'ı ne akla hizmet göndermişler o da ayrı konu. Kutusunda da broşüründe de üstüne basa basa belirtmişler 40 Amper sigorta ile değiştirin diye. 31.8 çekmesi lazım...
  7. nuriburakkm

    Şofben ve Kaçak Akım Rölesi Bağlama

    Merhabalar, Elektrikli şofben (ani su ısıtıcı) 7000W Baymak, içinden 40A C tipi sigorta çıktı. Bunu banyo linyesine bağlamayı düşünüyordum 32A bir sigorta daha alır onu da 40A'den sonra sadece şofbene bağlarım diye düşünmüştüm fakat gel gelelim evdeki kaçak akım rölesi Schneider 25A'miş. Şofben...