Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
kablo muz 400 lük alüminyum hes kablo önceki kullandığımız kablolar 240 lık bakırdı bunları yeni cekildi karışık bi durum gerçektende rachem den geldiler patlak olan kablonun birini onlara yaptırdık iki taraflı olan topraklamanın besleme olmayan kısmınıda iptal ettik 1 haftadır sorunsuz...
makina var onla soyuyoruz bundan önceki yaptığımız bütün ekleride kablo baslıklarınıda makinayla soyduk incelememizdede ne ekte nede işçilikte bi hata göremedik
arkadaşlar 5 km kadar uzunluğunda iki dağıtım binası arasına çekilmiş 400 lük alüminyum xlp kaplolarımız var bunları her iki taraftanda topraklı sekilde çalıştırıyoruz 1 kabloda mesafe gereği 4 tane ek var ve eklerde patlama oluyor işçilik ve mazeme hatası göremedik kullandığımız ek raychem daha...
öncelikle bilginizden dolayı tskler ama bu bahsettiğimiz iki taraflı topraklama mevzusu kısa hatlarda faydalı olduğunu biliyorum ama bizim hattımız daha öncede belirttiğim kadarıyla 5 kilometrelik bi hat yani 2. bi uçtan da topraklama yapmamız mantıklı olmazmı birde patlayan eklerimizin...
arkadaşlar 5 km kadar uzunluğunda iki dağıtım binası arasına çekilmiş 400 lük alüminyum xlp kaplolarımız var bunları her iki taraftanda topraklı sekilde çalıştırıyoruz 1 kabloda mesafe gereği 4 tane ek var ve eklerde patlama oluyor işçilik ve mazeme hatası göremedik kullandığımız ek raychem daha...
arkadaşlar 5 km kadar uzunluğunda iki dağıtım binası arasına çekilmiş 400 lük alüminyum xlp kaplolarımız var bunları her iki taraftanda topraklı sekilde çalıştırıyoruz 1 kabloda mesafe gereği 4 tane ek var ve eklerde patlama oluyor işçilik ve mazeme hatası göremedik kullandığımız ek raychem daha...
sokkak lambasının ve mone faze abonenin ortak kullandıgı iletken nötr dür
______________________________
tri fazede aynı sokak lambasıyla ortak baglı tel nötr