many3to kullanıcısının son içeriği

  1. topraklama ölçümü

    AYNI CİHAZDAN GEÇEN GÜN ÖLÇTÜM 400 OHM OLARAK GÖRDÜM DAHA SONRA TOPRAKLAMAYI GÜÇLENDİRDİM VE 50 OHM LARA DÜŞÜRDÜM. TSE DEN GELEN ARKADAŞLA HEMEN HEMEN AYNI ÖLÇÜMLERİ SAĞLADIM NASIL YAPTIN DERSENİZ E2 YE CUBUGUN 1 TANESİNİ ,, P2 YE DİĞER CUBUGU ,P1 VE E1 COM A DA ŞÖNT KABLODA VAR ZATEN...
  2. Jeneratör CosFi Düşümü Yardım

    Arkadaşlar Şimdi 2 farklı jeneratör var birisi 300 kva diğeri 225 kva 300 kva cin malı 225 kva man motorlu bir jeneratör bu jeneratörleri yukte test ettiğimiz zaman (yükte ki test aynı resistanslarla) 300 kva jeneratör 330 ampere cok rahat giriyor( max yukumuz) diğer man jeneratör 250 amperlerde...