Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba Tonyukuk83. Arızanın meydana geldiği saatler genelde aynı mı ? Mesela gece gibi? Nemin yüksek olabileceği saatler gibi? Çünkü trafonun nötrünü ayırdığınızda arızanın oluşmadığını söylemişsiniz. Bu bence gerçek bir toprak arızasının göstergesidir. Anladığım kadarı ile röle toprak...
Merhaba Kenan ;
Trafonun sargılarının zarar göreceği sıcaklık aslında trafonun dizaynına göre değişen ve sipariş sırasında müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen bir durumdur. Müşterinin talebi doğrultusunda değişebilir. Fakat genel olarak modern kuru trafolarfa 140- 150 dercenin (...
Merhaba Arkadaşlar ;
Yüksek gerilim, Orta gerilim ve Trafo konularında faliyet gösteren firmamız için , yurtiçi ve yurtdışı projelerde görevlendirilmek üzere ingilizce bilen 2 Elektrik Mühendisi / elektrik öğretmeni ve 2 Elektrik Teknikeri / Elektrik teknisyenine ihtiyacımız bulunmaktadır...
calisacak
elektrik muhendisi
elektrik teknikeri
gerilim
ihtiyaci
konusunda
montaj
orta gerilim
personel
teknik ogretmen
teknisyeni
testleri
trafo
yuksek
yuksek gerilim
Merhabala genelde regüle trafolar için MR marka olan ve gerilimi değerine göre kademe değiştirici şaltere yükseltme ve alçatma komutu veren çihazlar kullanılmaktadır. Bu rölenin üzerinde manuel ve otomatik olmak üzere ( genelde ) bir seçici anahtar bulunur ve bu anahtar yardımı ile istek...
Eğer Ray kullanmak istemiyorsan trafoyu kaldıracak kapasitedeki bir vinç ile direk yerine koymanız gerekecektir. Bu küçük güçlü trafolar için pek sorun olmasada büyük güçlü trafolarda ( ağırlığın ve mesafenini uzak olması sebebi ile ) problem olacaktır. Ayrıca kapalı trafo odalarına vinçler...
Merhaba Arkadaşlar 2000 kVA-2500 KVA 31,5/0,4 kV çalışır durumda ikinci el trafo arıyorum. Yardımcı olabilecek arkadaş var mı acaba ?
Şimdiden teşekkürler.
Mıknatıslanma akımları arkadaşlarında söylediği gibi trafonun demir kayıplarına denk gelen ve trafo boşta iken çekilen akımlardır. Bu akımlar çekirdek kalitesi ile doğru orantılı olarak artabilir yada azalabilir. Fuko kayıpları yada edi kayıpları olarak adlandırılan ve ısı olarak ortaya çıkan...
Merabalar arkadaşlara katılıyorm ama çevirme oranına göre ampermetrede bağlamana gerek yok. Çünkü akım trafolarının sekonderleri 5 yada 1 amper olarak üretilir ve ampermetrelerde buna uygun olarak 1 amperlik yada 5 amperlik olarak üretilir. yani sizin akım trafonunzun primer değeri ne olursa...
Merhabalar bende fahrecel arkadaşımızın sorusunun cevaplanmayan kısmına cevap vereyim:) Trafolarda çekirdek herzaman topraklıdır. Bunun olma sebebi yüksek gerilimlerde ve akımlarda çalışan trafoların çekirdeklerinde de gerilim indüklenmesidir. Eğer bu gerilim topraklanaak çekirdek üzerinden...
Merhabalar.
Sözünü ettiğiniz bu ekran trafoların sargıalrı arasına konduğunda kağasitif gerilim aktarımını engeller. Çünkü trafolarda manyetik evre üzerinden aktarınlan manyetik akının yanında iki sargı aynı zamanda birbirine karşe birer kapasitif levha gibi davranır ve bu da kapasitif gerilim...
saın muratdelinin de söylediği gibi faz sırası hatası olailir. akım ve gerilim trafolarından gelen uçlaarın doğru bağlanıp bağlanmadığıı konrol edebilirsiniz. eğer elinize varsa bir eneji analizörü size ardımcı olur bu konuda.
sayın Efotsum bey; bu yapacağınız işleme bağlı. 34,5 kv luk bir trafoda bu işlem için çok bir şeye gerek yok. Sadece dikkat etmeniz gereken şey yağı alacağınız kabın çok temiz yada hiç kullanılmamış olması. Ben bu şekilde yaklaşık 32 adet 34,5 kv bushingi değiştirdim sahada ve hala hepside...