hattusa kullanıcısının son içeriği

  1. hattusa

    2010 yılı Tedaş Birim Fiyatları Arıyorum

    Ekleyecektim ama ekle komutu çıkmıyor bende neden anlayamadım?
  2. hattusa

    Demir Direk Ağırlıkları

    kesin bilgi enh işlerinde direk kiloları esastır adet olarak hiçbir zaman hesap yapılmaz. Bu tüm kurumlarda böyledir. Kaynak için teşekkürler.
  3. hattusa

    1000 mt 200kW motor beslemesi

    Bencede 250kva trafo kullan yarı yarıya ucuza gelir. Milli ekonomiyi düşün birazda. Bakır bizim dağlarda çıkmıyor.
  4. hattusa

    Ag. Panoları teknik şartname

    Tam sırasında eklemişsin banada lazımdı teşekkürler.
  5. hattusa

    Gerilim yükselmesi.

    nötr gevşek. kat panolarından kontrol etmen lazım.
  6. hattusa

    akıllı sayaçlarda geçmiş günler tüketimi

    Arkadaşlar tedaşta optik port ile bu sayaçların tüm geçmişini okuyabiliyorular. Tedaşın sayaç ayar servisi ile görüşmeniz yeterli. Kesinlikle eminim çünki artık tedaş (yeşilırmak grubu) trafolu müşterilerde sayaçların önceden kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için test ediyorlar buradan...
  7. hattusa

    Ag gerilim düşümü hesap programı

    indirdim inceledim güzel bir proğram olmuş. Ama sayfaları korumalı yapmasa idin daha güzel olurdu bazen özel durumlar olabiliyor. Senin verdiğin değerlerin dışında birşey girmek gerektiğinde veya direk sayısını arttırmak gerektiğinde işe yaramayacaktır. Emeğine sağlık.
  8. hattusa

    kayar bara nedir?

    Kayar bara 400kVA üzeri AG panolarda kullanılır. TMŞ pahalı olduğu için TEDAŞ yüksek güçlü Panolarda kayar bara kullanıyor. Kayar baranın amacı ana giriş barası ile dağıtım barasını birleştirmektir. Yani bunu bir şalter olarak değil sadece birleştirme aparatı olarak düşünebilirsiniz. Ana...
  9. hattusa

    zincir izolatörlü beton direkli enh

    Öyle bir tip proje yok. Ancak 1/0 iletkenli beton direkli ENH tip projesinden faydalanarak yapabilirsin. Bunuda Atilla YUNUSOĞLU'nun kitaplarından bulabilirsin.
  10. hattusa

    Og kablo çekiminde minimum hava sıcaklığı ne kadar olmalıdır?

    OG XLPE kabloların çekilmesi için en düşük hava sıcaklığı +5 derece olmalıdır. Aksi halde kabloda çatlaklar olacağından dolayı ilerde işletme aşamasında kablo patlama ihtimali çok yüksektir. Oluşacak çatlakların gözle görünmesi mümkün değildir. Bizimde aynı sorun başımızda olduğundan HES...
  11. hattusa

    Alpek Kablo Uzmanlık Sorusu???

    Arkadaşlar görüşleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığımız iş resmi olduğundan yapılan işin bir şartnameye veya yönetmeliğe dayanması gerekiyor. Alpek kablolar montaj resimlerini buldum burada montajın ağaç direğe makara izolatör ile irtibatlandırılması yazıyor. Bizde buna göre makara...
  12. hattusa

    Alpek Kablo Uzmanlık Sorusu???

    Arkadaşlar sizlere bir sorum olacak. Alpek kablolar ağaç direğe nasıl montaj yapılır. 1- D-80 deveboynu normal izolatör ile 2- Alpek makara izolatörü ile 3- Alpek klemensi ile sizce direğe irtibatı nasıl yapılmalıdır. Bu konu ile ilgili tedaşta bir şartname ben bulamadım. Böyle bir şartnameden...
  13. hattusa

    Swallow Raven üçgen tertip tip proje çıktı

    Arkadaşlar swallow ve raven hatlarda kullanılacak olan üçgen tertip galvanizli civatalı, boyalı kaynaklı ve parçalı galvanizli tip proje onaylandı ve yürürlüğe girdi. Özellikle KÖYDES ile ilgili ihalelere hazırlanan arkadaşlar bunu indirip incelesin. İhalelerde bütün tedaşlar swallow ve 1/0...
  14. hattusa

    E.N.Hatlari ile ilgili kitap

    Teknik derlemeyi kitapçılarda bulabilirsiniz. Tabi butür teknik kitapları satan yerlerde. Mesela Ankara'da Eylül Kitapevi var Yenişehirde orada hertürlü teknik kitap mevcut.
  15. hattusa

    nötr toprak arası voltaj farkı bizi bitirdiiii

    Bencede burada sorun harmonik meselesi 3. ve 5. harmoniklerinizi ölçtürüp gerekli önlemleri almanız gerekli.