  1. Eş potansiyel bara sorunu

    Eğerki pano içerisine sığmıyorsa ben olsaydım plastik kapaklı bir model bulmaya çalışırdım yada plastik hatta şeffaf bir pano,kare buat vs tarzında bir koruma içine alırdım. Üzerinede tehlike etiketini yapıştırır geçerdim. Hiç olmamasından yada uyduruk bir şey yapmaktansa pano dışında uygun bir...
  2. Dokunma gerilimi

    Dokunma gerilimi yoktur demeyelim ona, tabikide vardır.ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ ne bakın öncelikle. 19) Dokunma gerilimi (UT): Topraklama geriliminin, insan tarafından köprülenebilen bölümüdür (Şekil-2'ye bakınız). Bu durumda insan vücudu üzerindeki akım yolu elden ayağa...
  3. sürücüleri devreye alma

    artık Abb gibi fc üreticilerinin türkçe katalogları var,ustaların dediği gibi her markanın programlaması farklı,istenen bilgiler hepsinde her ne kadar aynı ise örneğin motor etiket değeri gibi, fakat programlamada değişiklikler göstermektedir.ufak tefekte püf noktaları var,örneğin abb acs 800...
  4. su hareket sensörü

    suyun geçişi yeterli seviyede olduğu sürece flow switch kullanabilirsin,kullanacağın ısıtıcıyıda uygun güçte bir kontaktörle bağlayarak yapmak istediğin şeyi yapabilirsin.ama unutma ısıtıcı olsun,basınç altında çalışan devrelerde olsun muhakkak bir emniyet devresi vardır.sende flow switch...
  5. su hareket sensörü

    flow switch ile mantıken olur gibi geliyo ama şöyle düşün sonuçta flow switch denilen alet akışkanın akmasıyla orantılı olarak çalışan bi cihaz,akış hızı yeterli gelmediğinde kontak vermeyebilir.(kullanıcının suyu çok az açtığını ve su geçişinin çok az olduğunu düşünürsen flow switch kontak...
  6. Depo içindeki suyun mesafe ölçüm

    deponuza uygun bir hidrostatik basıç transmitteri,seviye sensörü kullanabilirsiniz.seçeceğiniz modele göre 2 telli,3 telli 0-10 V yada 0-4-20 mA çıkışlı bir sensör işinizi görecektir.bunu uygun bir kontrolöre yada plc e bağlayarak sağlıklı bi şekilde seviye ölçümü...
  7. elektro manyetik debi metre ihtiyacına çözüm ve önerisi olanlar

    sıcaklığı atlamayalım kuyularınız kaç derece bilmiyorum ama,abb nin 180 derece işletme sıcaklığında çalışan debimetreleri var,montajında debimetrenin giriş tarafındaki mesafe 5xDN (5x150)ve debimetre çıkış tarafında 3xDN (3x150) düz boru mesafesi olmasına dikkat edin.size tavsiye edebileceğim...
  8. Nötr-Toprak Direnci

    soru güzelde kesin cevap verilecek bi konu gibi gelmiyo bana,voltaj altında direnç ölçmek?,olması gereken dediğin gibi 2V bilemedin 5V da çalışan sistemde mi,çalışmayan sistemdemi direnç.direkt şebekeye bağlı bir hatta mı,bağımsız bir trafo hattındamı bunlar muhtemelen soruyu çıkmaza...
  9. Kombi patlar mi?

    muhtemelen patlamazdı,çünkü bu tür cihazlarda yüksek sıcaklık ve basınç gibi emniyet devreleri olur.hatta 1 er değilde 2 tane olur...ama nihayetinde kul yapımı değilmi.olacağı varsa da olur:))
  10. Klima aşırı sıcaklarda sogutmuyor.

    (kondansatör değil o) kondanseri söküp temizledim derken,dış üniteyi temizlediniz değilmi,söküp temizledim diye yazınca siz iç ünite filtrelerinden bahsetmiyosunuzdur umarım.dış ünitenin kabaca elektriğini kestikten sonra kondanserini yani petek kısmını güzelce yıkayabilirsiniz,gözenekler açık...
  11. Tavan Vantilatörü Elektrik Bağlantısı

    sayın etagro anahtar fazı kesecek şekilde bağlanması gerekir,olması gerekende budur zaten.madem böyle bi durum var şuna bi bakın derim belki yapan elektrikçi,ya da sucu (memlekette eline tornavida alan elektrikçi,boru anahtarı alan su tesisatçısı oluyo da)belki zamanında doğru bağladıda faz ve...
  12. flow switch

    flow switch,adında anlaşılacağı gibi akış anahtarıdır.muhtemelen senin kullanacağın mekanik flow switch ve bunu direk motor devresinde kullanamayacağına göre çünkü üzerindeki kontak akım taşıma değeri muhtemelen 6 A i geçmez,3x 1,5 mesafen çok çok uzaksa 3x2,5 kullanman senin işini görecektir.(C...
  13. Çamaşır makinem kaçak akımı sigortasını attırıyor ?

    evlerde özellikle mecbur kalınmadıkça sigorta değerini yükseltmek yada kaçak akım rölesini iptal etmek,mevcut olan sorunu tespit etmeyip ilave sorun yaratmaktan başka bir şey değildir.kaçak akım röleni çamaşır makinesinin attırdığını tesbit ettiğine göre,makinanda sorun olduğu bariz belli...
  14. Çamaşır makinem kaçak akımı sigortasını attırıyor ?

    evlerde özellikle mecbur kalınmadıkça sigorta değerini yükseltmek yada kaçak akım rölesini iptal etmek,mevcut olan sorunu tespit etmeyip ilave sorun yaratmaktan başka bir şey değildir.kaçak akım röleni çamaşır makinesinin attırdığını tesbit ettiğine göre,makinanda sorun olduğu bariz belli...
  15. Motor sargılarının nemlenmesini nasıl engelleyebilirim?

    sayın komando motorun nemden yandığını düşünüyorum demişsiniz,mekanik bir sıkışma sorunu olmasın sakın.start vermeden önce motor milini bi yoklasanız muhtemel bi sıkışıklık ve muhtemelen uygun olmayan yada hiç olmayan motor koruma devresinden dolayı yanmasın motorunuz.şayet motor koruma devreniz...