Zeybek hocam
Rezistans için Fransız nikel tel kullanıyoruz . Tabiki bilmediğimiz daha kaliteli teller mevcuttur.
Ekteki 1. inci resimdeki U tipi tezistans kullanıyoruz ince ve uzun kesitli tel için 2 inci resimdeki rezistansı kullanmak gerekir ki bu da komple rezistans bankında revizyona...
Emrullah bey
Bu ekteki resim başka bir konuda önerdiğiniz üçgen bağlantı bu bağlantıda r1 rezistansı patlarsa r2 ısıtmaya devam ediyor.
Benim projem deki devrede herhangi bir rezistans patlarsa ardındaki rezistansıda çalıştırmıyor. Rezistanslar 25 ohm
örnek R fazı kolunda 25 ohm + 25 ohm...
Saygı değer Forum üyelerine bir sorum olacaktı Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
Ekteki resimde görüleceği üzere rezistans grubları 2 şerli olarak üçgen bağlantı şeklinde yapılmış
Ben bu bağlantı şeklini yıldız bağlantı olarak değiştirirsem verimli ve rezistansların ömrünü...
Sami bey
Öncelikle Görüş bildirdiğiniz için teşekkür ederim.
Enerji sağlayıcı kuruluşun prensibi neden 6 yıl önce uygulanmadı da şimdi uygulanmak isteniyor anlam veremedim bu konudaki ısrarım bundan. Çünkü onların dediklerini yapmak zorunda kalırsak ( bana göre mevcut hali güvenlik risk...
Merhaba
Saygı değer Forum üyelerine bir sorum olacaktı Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
ekte kabataslak çizdiğim bir resimde de göreceğiniz üzere jeneratör ruhsat kabul işlemleri için ilgili kuruma sunulan tek hat projesinde transfer şalterlerinden sonra 2500 A bir TMŞ...
bana görede gereksiz bir uygulama ama talep bu şekilde bana göre kontrol ünitesi upsten geri kalan pompalar ısıtıcılar şebeke olması gerek
talebe göre şimdi ups bu gücü ne kadar sağlıklı karşılayabir onun tartışmasındayız
3 kabinden biri arızalanırsa ne olur yük 2 kabine binerse ne olur
demeraj...
Merhabalar
467 KvA gücünde bir press makinasına 3 x 200 KvA paralel upsten ( toplamda 600 Kva)
elektrik gücü alınmak isteniyor ben bu talebe olumsuz bakıyorum görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi öğrenebilirmiyim
PRESS 467 KvA = 373 kw ( demeraj akımları bilinmiyor)
UPS 600 KvA = 480 kw
sonuç harmonik filtre kurulması hem şalter için hemde tesisin elektrik sisteminin ve cihazların daha sağlıklı çalışması için
bu konuda verdiğiniz bilgiler ve paylaşımlarınız için herkese teşekkür ederim
SAYGILAR
Sn . hicbirsey
şalterin fotoğrafları ekteki resimlerdedir. şalter üzerinde faz dengesizlik ayarı göremedim birde siz bakarsanız sevinirim .
birde bu tesiste 3 x 200 kva ups mevcut bu 1 ay içersinde ups 3 kabin olarak
gece boşta çalışıyor diye 2 kabini kapatmışlar yük sadece bir kabine biniyor...
Sn. fatihözdamar
analizör ölçümlerinde şebeke tarafında % 40 varan harmonik bozulma var yaklaşık
10 gün içinde pasif harmonik filtre kurulacak tesise harmonik filtre kurulana kadar şalter değişimine falan girmeyelimmi boşuna masraf yapmış oluruz ne dersiniz ?
şalterde Ig ayarı yok son 10 gündür şalter atmıyor nezaman bir daha böyle bir sorun olacağı belli değil sık sık atsa analizör bağlıyalım ama belki daha uzun zaman zarfında atıcak