  1. 3 fazlı üçgen bağlı rezistans grubu hakkında

    Sayın fgencal Yorumunuz için teşekkür ederim. Bu konuda bana önerebileceğiniz bir şey varmıdır
  2. 3 fazlı üçgen bağlı rezistans grubu hakkında

    Zeybek hocam Rezistans için Fransız nikel tel kullanıyoruz . Tabiki bilmediğimiz daha kaliteli teller mevcuttur. Ekteki 1. inci resimdeki U tipi tezistans kullanıyoruz ince ve uzun kesitli tel için 2 inci resimdeki rezistansı kullanmak gerekir ki bu da komple rezistans bankında revizyona...
  3. 3 fazlı üçgen bağlı rezistans grubu hakkında

    Emrullah bey Bu ekteki resim başka bir konuda önerdiğiniz üçgen bağlantı bu bağlantıda r1 rezistansı patlarsa r2 ısıtmaya devam ediyor. Benim projem deki devrede herhangi bir rezistans patlarsa ardındaki rezistansıda çalıştırmıyor. Rezistanslar 25 ohm örnek R fazı kolunda 25 ohm + 25 ohm...
  4. 3 fazlı üçgen bağlı rezistans grubu hakkında

    Emrullah bey Biraz daha açabilirmisiniz tam anlayamadım. Yıldız bağlantı sorunumu çözmez mi yani?
  5. 3 fazlı üçgen bağlı rezistans grubu hakkında

    Saygı değer Forum üyelerine bir sorum olacaktı Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim Ekteki resimde görüleceği üzere rezistans grubları 2 şerli olarak üçgen bağlantı şeklinde yapılmış Ben bu bağlantı şeklini yıldız bağlantı olarak değiştirirsem verimli ve rezistansların ömrünü...
  6. Jeneratör ruhsat kabulü proje onayı

    Sami bey Öncelikle Görüş bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Enerji sağlayıcı kuruluşun prensibi neden 6 yıl önce uygulanmadı da şimdi uygulanmak isteniyor anlam veremedim bu konudaki ısrarım bundan. Çünkü onların dediklerini yapmak zorunda kalırsak ( bana göre mevcut hali güvenlik risk...
  7. Jeneratör ruhsat kabulü proje onayı

    Merhaba Saygı değer Forum üyelerine bir sorum olacaktı Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim ekte kabataslak çizdiğim bir resimde de göreceğiniz üzere jeneratör ruhsat kabul işlemleri için ilgili kuruma sunulan tek hat projesinde transfer şalterlerinden sonra 2500 A bir TMŞ...
  8. 467 KvA Güç 600 KvA Ups gücü hak

    bana görede gereksiz bir uygulama ama talep bu şekilde bana göre kontrol ünitesi upsten geri kalan pompalar ısıtıcılar şebeke olması gerek talebe göre şimdi ups bu gücü ne kadar sağlıklı karşılayabir onun tartışmasındayız 3 kabinden biri arızalanırsa ne olur yük 2 kabine binerse ne olur demeraj...
  9. 467 KvA Güç 600 KvA Ups gücü hak

    Merhabalar 467 KvA gücünde bir press makinasına 3 x 200 KvA paralel upsten ( toplamda 600 Kva) elektrik gücü alınmak isteniyor ben bu talebe olumsuz bakıyorum görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi öğrenebilirmiyim PRESS 467 KvA = 373 kw ( demeraj akımları bilinmiyor) UPS 600 KvA = 480 kw
  10. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    sonuç harmonik filtre kurulması hem şalter için hemde tesisin elektrik sisteminin ve cihazların daha sağlıklı çalışması için bu konuda verdiğiniz bilgiler ve paylaşımlarınız için herkese teşekkür ederim SAYGILAR
  11. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    Sn . hicbirsey şalterin fotoğrafları ekteki resimlerdedir. şalter üzerinde faz dengesizlik ayarı göremedim birde siz bakarsanız sevinirim . birde bu tesiste 3 x 200 kva ups mevcut bu 1 ay içersinde ups 3 kabin olarak gece boşta çalışıyor diye 2 kabini kapatmışlar yük sadece bir kabine biniyor...
  12. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    Fatih bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
  13. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    Sn. fatihözdamar analizör ölçümlerinde şebeke tarafında % 40 varan harmonik bozulma var yaklaşık 10 gün içinde pasif harmonik filtre kurulacak tesise harmonik filtre kurulana kadar şalter değişimine falan girmeyelimmi boşuna masraf yapmış oluruz ne dersiniz ?
  14. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    şalterde Ig ayarı yok son 10 gündür şalter atmıyor nezaman bir daha böyle bir sorun olacağı belli değil sık sık atsa analizör bağlıyalım ama belki daha uzun zaman zarfında atıcak
  15. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    aynen yüreği varsa karşımıza çıkacak ben burdayım sen nerdesin diyecek esip gürleyecek heyttt diye çok alçak davranıyor vurup kaçıyor :)))))):)
  16. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    şaltere bağlı bir troid kaçak akım koruma ünütesi yok direk bağımsız devre kesici bu 50 mt mesafedeki kablolarda izalasyon zayıflığınıda düşündük bu da bir ihtimal ama gündüz kablolar en azından % 50 veya üzeri yük taşıdıklarında bu izalasyon direnci daha çok düşmezmi bilemedim şalter gündüz...
  17. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    sn. Öksüzçocuk şalterin termik ayar sahası 800 / 1600 A Gecikmesiz manyetik ayar sahası 3200 / 19200 kesme kapasitesi kA : 85 Şalter değiştirmek bana göre en son çare belki başka bir proplem vardır ama zamanımız kısıtlı bu yüzden neler olabilir diye araştırıyoruz
  18. 1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

    İyi günler bir tesisimizde gece yük yokken ( sadece ups çalışıyor ve server + swich kabin) binayı besleyen 1600 amper moeller tmş şalter sebebsiz yere atıyor bu 1 ay içinde 3 kez oldu hergün olmuyor 10 yada 15 gün arayla oluyor. sebebini bir türlü bulamadık şalteri değiştirmeyi düşünüyoruz 3...
  19. IBM FİRMASI VE TOPRAKLAMA SORUNU !!!

    Sn tknsyn verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. İzalasyon trafosu ile bu sorunu çözmek istiyorum . İzalasyon trafosunda tavsiye edebileceğiniz bir firma yada marka varmıdır acaba nelere dikkat etmeliyim bilgi verebilirseniz çok sevinirim
  20. IBM FİRMASI VE TOPRAKLAMA SORUNU !!!

    bugün yaptığım bir kontrolde toprak nötr arası voltajın ara ara 9 volta çıktığını gördüm sorununun nerden kaynaklandığını araştırmaya başladım binada bir problem yok bütün sistemi susturduğum zaman bile halen 9 volt binadaki kullanılan cihazlardan kaynaklanmadığını anladım problemin nerde...